Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 11.03.2020, 13:51   #1
kiper
Новичок
 
Аватар для kiper
 
Адрес: челябинск
Сообщений: 15
По умолчанию Re: Не читаются параметры с Т19-05

узнаю на объекте - напишу.

Добавлено через 7 минут

Т19-05 №6266, TTP20 Версия программы: 2.89
kiper вне форума  
Старый 12.03.2020, 08:26   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Не читаются параметры с Т19-05

Хорошо.
Ждем информацию и файл конфигурации по контроллеру К-104.
operation вне форума  
Старый 13.03.2020, 14:58   #3
kiper
Новичок
 
Аватар для kiper
 
Адрес: челябинск
Сообщений: 15
По умолчанию Re: Не читаются параметры с Т19-05

kiper вне форума  
Старый 16.03.2020, 09:07   #4
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Не читаются параметры с Т19-05

Используя направленные Вами файлы конфигурации, выполнили подключение и чтение параметров с контроллера ТЭКОН-19. Описанная Вами проблема не проявилась.
Для проведения диагностики направьте пожалуйста контроллер ТЭКОН-19 и контроллер К-104 в наш сервисный центр.
operation вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.8
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06109 секунды с 10 запросами