Не читаются параметры с Т19-05
Добрый день. Пытаюсь подключится к Т19-05 по Ethernet через К-104 программой ТТР20. Выдает ошибку. Используется последняя версия ТТР20. В этой же сети есть другие Т19-05М- с них все читается.
Добавлено через 15 минут https://yadi.sk/d/k60z0NfG41bOtA Добавлено через 34 секунды ]http://https://yadi.sk/d/gFBb73fKw-KmKw[/URL] Добавлено через 39 секунд https://yadi.sk/d/gFBb73fKw-KmKw |
Re: Не читаются параметры с Т19-05
Здравствуйте.
В направленной Вами информации нет следующих данных: 1. Версия По Телепорт ТТР20 (то, что она последняя не дает четкого определения о номере версии); 2. Заводской номер и исполнение контроллера К-104 (направьте его файлы конфигурации) 3. Заводское номер контроллера ТЭКОН-19 (для определения версии ПО) |
Re: Не читаются параметры с Т19-05
узнаю на объекте - напишу.
Добавлено через 7 минут Т19-05 №6266, TTP20 Версия программы: 2.89 |
Re: Не читаются параметры с Т19-05
Хорошо.
Ждем информацию и файл конфигурации по контроллеру К-104. |
Re: Не читаются параметры с Т19-05
|
Re: Не читаются параметры с Т19-05
Используя направленные Вами файлы конфигурации, выполнили подключение и чтение параметров с контроллера ТЭКОН-19. Описанная Вами проблема не проявилась.
Для проведения диагностики направьте пожалуйста контроллер ТЭКОН-19 и контроллер К-104 в наш сервисный центр. |
Re: Не читаются параметры с Т19-05
На данный момент снять приборы будет проблематично, пока не найдем замену.
|
Re: Не читаются параметры с Т19-05
В виду того, что К-104 с другими контроллерами, исходя из предоставленной Вами информации работает. При использовании настроек контроллера К-104 которые Вы предоставили, ошибок также не возникает. Необходимо более подробно проанализировать контроллер ТЭКОН-19 и его файлы конфигурации.
|
Re: Не читаются параметры с Т19-05
также думаю, что проблема исключительно в т19
|