По умолчанию Re: Как сменить сетевой номер контролера К-104

Спасибо за ответ, но... не получается.

Вот настройки "Телепорт 20":
Вид связи: CAN-BUS
Последовательный порт: COM7
Сетевой номер компьютера по шине CAN-BUS: 00
Частота обмена по шине CAN-BUS (кБод): 300
Сетевой номер адаптера (К-104): 02

Подключаюсь - вижу содержимое: данные и алгоритмы.

Вот настройки "config_k105_k104":
Вид связи: CAN-BUS
Последовательный порт: COM7
Сетевой номер компьютера по шине CAN-BUS: 00
Частота обмена по шине CAN-BUS (кБод): 300
Сетевой номер адаптера (К-104): 02

Нажимаю "чтение из модуля", ответ - "модуль не обнаружен".

Единственное отличие - на вкладке "настройка каналов связи" есть поле "порт приема данных по CAN-BUS". Что туда писать? Есть ли значение по-умолчанию? Можно ли его вернуть к заводскому (если оно менялось)? Пока подставляю 51945. А может дело в пароле?
edviga вне форума  
Старый 24.11.2015, 17:32   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Как сменить сетевой номер контролера К-104

Добрый день.
1. В каком режиме осуществляется связь с адаптером ?
2. Какие настройки порта обмена по CAN стоят в данный момент?

Укажите пожалуйста контактный телефон или почтовый адрес для связи с Вами.
operation вне форума  
Старый 26.11.2015, 15:33   #3
edviga
Новичок
 
Аватар для edviga
 
Адрес: Россия, Воронеж
Сообщений: 4
По умолчанию Re: Как сменить сетевой номер контролера К-104

Здравствуйте!

1. Связь с адаптером провожу в режиме "настройка" - переключатель "1" установлен в "ON".
2. Порт обмена выставляю в 51960.

Почта для контакта: edvigat[at]gmail.com

Прочла в инструкции:
"2.3.3.2 Настройку параметров контроллера можно производить по ин-
терфейсу CAN-BUS или по сети Ethernet. Контроллер основного исполнения
настраивается программой Config_k105_k104.exe. Контроллер исполнения 01 -
программой Config_tcp_Modbus.exe, при этом в режиме «Настройка» обмен по
сети Ethernet осуществляется по протоколу FT1.2 с самим контроллером. В
Лист 14 Т10.00.104 РЭ
этом режиме независимо от значений параметров, хранящихся в памяти контрол-
лера, интерфейсы конфигурируются с учетом установок по умолчанию:
• Интерфейс CAN получает сетевой адрес 01 и скорость 300 KБод.
• Интерфейс Ethernet получает IP адрес 192.168.0.1 и маску подсети
255.255.255.0 "

Мой контроллер имеет исполнение 01, стало быть конфигурируется только из под Config_tcp_Modbus.exe? Соединение под ней происходит (по CAN), но на этом все и заканчивается. До отображения параметров дело не доходит. При соединении из под Ethernet запрашивает MAC-адрес, но поле ввода не активно. Ужасная программа.
edviga вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ИСКРа оперативный контроль Vasyandra Программное Обеспечение 4 01.07.2016 09:04
Диалог-19 сторожевой геркон kiper Настройка 1 14.03.2016 11:07
Тэкон-19 и контроллер К-105 oooehtalon Интерфейсы, построение сетей 1 18.02.2014 10:07
Контроллер К-104 Незарегистрированный Интерфейсы, построение сетей 26 12.12.2012 22:30
OPC-клиент/сервер ТЭКОН подвешивает К-104 Magister Программное Обеспечение 1 08.09.2011 13:32


Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06727 секунды с 12 запросами