Как сменить сетевой номер контролера К-104
Добрый день, форумчане!
Имеется контроллер Ethernet К-104, подключаюсь к нему по CAN-шине посредством "Телепорта 20" и хочу сменить сетевой номер адаптера в сети CAN. Как это сделать, где это описано? Не пойму, задача для меня непосильная :( |
Re: Как сменить сетевой номер контролера К-104
Вложений: 1
Добрый день!
Для конфигурации адаптера К-104 используйте программу для настройки http://kreit.ru/cont/i/programmes/k104-105.zip |
Re: Как сменить сетевой номер контролера К-104
Спасибо за ответ, но... не получается.
Вот настройки "Телепорт 20": Вид связи: CAN-BUS Последовательный порт: COM7 Сетевой номер компьютера по шине CAN-BUS: 00 Частота обмена по шине CAN-BUS (кБод): 300 Сетевой номер адаптера (К-104): 02 Подключаюсь - вижу содержимое: данные и алгоритмы. Вот настройки "config_k105_k104": Вид связи: CAN-BUS Последовательный порт: COM7 Сетевой номер компьютера по шине CAN-BUS: 00 Частота обмена по шине CAN-BUS (кБод): 300 Сетевой номер адаптера (К-104): 02 Нажимаю "чтение из модуля", ответ - "модуль не обнаружен". Единственное отличие - на вкладке "настройка каналов связи" есть поле "порт приема данных по CAN-BUS". Что туда писать? Есть ли значение по-умолчанию? Можно ли его вернуть к заводскому (если оно менялось)? Пока подставляю 51945. А может дело в пароле? |
Re: Как сменить сетевой номер контролера К-104
Добрый день.
1. В каком режиме осуществляется связь с адаптером ? 2. Какие настройки порта обмена по CAN стоят в данный момент? Укажите пожалуйста контактный телефон или почтовый адрес для связи с Вами. |
Re: Как сменить сетевой номер контролера К-104
Здравствуйте!
1. Связь с адаптером провожу в режиме "настройка" - переключатель "1" установлен в "ON". 2. Порт обмена выставляю в 51960. Почта для контакта: edvigat[at]gmail.com Прочла в инструкции: "2.3.3.2 Настройку параметров контроллера можно производить по ин- терфейсу CAN-BUS или по сети Ethernet. Контроллер основного исполнения настраивается программой Config_k105_k104.exe. Контроллер исполнения 01 - программой Config_tcp_Modbus.exe, при этом в режиме «Настройка» обмен по сети Ethernet осуществляется по протоколу FT1.2 с самим контроллером. В Лист 14 Т10.00.104 РЭ этом режиме независимо от значений параметров, хранящихся в памяти контрол- лера, интерфейсы конфигурируются с учетом установок по умолчанию: • Интерфейс CAN получает сетевой адрес 01 и скорость 300 KБод. • Интерфейс Ethernet получает IP адрес 192.168.0.1 и маску подсети 255.255.255.0 " Мой контроллер имеет исполнение 01, стало быть конфигурируется только из под Config_tcp_Modbus.exe? Соединение под ней происходит (по CAN), но на этом все и заканчивается. До отображения параметров дело не доходит. При соединении из под Ethernet запрашивает MAC-адрес, но поле ввода не активно. Ужасная программа. |
Re: Как сменить сетевой номер контролера К-104
Здравствуйте, форумчане!
Помощи так и не получила, придётся отвечать самой же для всех кто столкнётся с подобными "граблями" в будущем: Как выяснилось, контроллер К-104 исполнения 01 конфигурируется ТОЛЬКО программой config_k104_modbus.exe. Программа, мягко говоря, странная, производитель не озадачился составить по ней описания. Сетевой адрес меняется в поле: "Настройки Modbus/TCP" -> "Общие настройки" -> "Адрес по шине CAN-BUS, Hex". Но не всё так просто. Изначально подменю "Настройки Modbus/TCP" отсутствует и чтобы оно появилось вам придётся пройти по пути "Файл" -> "Новый", или же скачать конфигурацию из контроллера по пути "Обмен с К-104 TCP/Modbus" -> "Поиск", а затем "Обмен с К-104 TCP/Modbus" -> "Чтение из К-104 TCP/Modbus". Окно "Общие настройки" тоже с сюрпризом. В нём есть неактивное поле ввода MAC-адреса и чтобы окно закрылось по нажатию кнопки "Применить", программа требует непременно ввести МАС-адрес (для случая, если вы скачали конфигурацию из контроллера). Вводить что-то в поле, которое защищено от ввода, то ещё удовольствие. И это реально смущало, пока опытным путём не выяснила, что настройки сохраняются и без подтверждения кнопкой "Применить". Кто бы мог подумать?! Ну и напоследок: следите за состоянием поля "Адрес по шине CAN-BUS, Hex", имеет свойство самопроизвольно сбрасываться по любому чиху, после чего помогает лишь пересоединение с прибором. ВОПРОС ЗАКРЫТ Добавлено через 3 минуты P.S. Связь проверяла по CAN-шине, переключатель "1" трогать не надо (положение "OFF"), всё заливается и скачивается в рабочем режиме. |
Re: Как сменить сетевой номер контролера К-104
Уважаемый (ая) edviga. Будьте добры правильно формулировать свои мысли и свои вопросы. Если бы вы изначально подробно описали сложившуюся ситуацию - вам бы ответили быстрее. Мы не экстрасенсы чтоб догадываться какое именно оборудование стоит у ВАС, а значит не можем рассказать ВАШ частный случай. К сожалению мы не всегда успеваем оперативно реагировать на сообщения в темах, и в связи с этим время ответа на форуме/почте может достигать 2х недель в зависимости от загруженности. Однако мы всегда приветствуем конструктивную критику в наш адрес, и готовы исправлять замечания "по существу".
|
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +5. |