Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 13.04.2015, 22:25   #1
Vladimir
Новичок
 
Аватар для Vladimir
 
Адрес: Россия, Казань
Сообщений: 1
По умолчанию ТЕКОН-19 и МЕТРАН 300пр

Имеем контур подачи горячей воды на приточные установки отопления.
На линии подачи Метран-300пр с числоимпульсным выходом + датч.Р + датч.Т, обратка аналогична.
ТЕКОН-19 запрограммирован по Схеме 7.2.4.
Расключка и запитка датчиков верна (неоднократные проверки и прозвонки), датчики стоят на соответствующих линиях.
Перемычки на ТЕКОН-19 стоят по заводской схеме (А)
Проблема: Gобрат всегда больше чем Gподачи, даже если меняеш F0 и F1 местами, результат тот же как будто и не переставлял.
с датч. Р и Т всё нормально
Помогите не понимаю что делать, просто фантастика.
P.S. перезаливал 19-й сотню раз
Vladimir вне форума  
Старый 13.04.2015, 23:04   #2
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: ТЕКОН-19 и МЕТРАН 300пр

"всегда больше" это когда? на протяжении какого периода измерений? имеются ли часовые, суточные архивы для анализа?

Добавлено через 5 минут

в каких единица сравниваете в м3/ч или т/ч. оба расходомера правильно описаны, как датчики объемного расхода?

Добавлено через 5 минут

уверен, что отрицательный небаланс расходов у вас по массе.
Василий вне форума  
Старый 14.04.2015, 07:10   #3
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: ТЕКОН-19 и МЕТРАН 300пр

)) думал одно, написал другое..
Обратка больше подачи у вас в единицах объема, если сравнивать по массе д.б. абсолютное равенство. Протяженность гидравлической системы, судя по всему, совсем небольшая, утечек нет. Вполне можно было обойтись установкой одного расходомера в прямом тр/пр-де.
Василий вне форума  
Старый 14.04.2015, 09:45   #4
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: ТЕКОН-19 и МЕТРАН 300пр

Цитата:
Обратка больше подачи у вас в единицах объема, если сравнивать по массе д.б. абсолютное равенство.
Добрый день.
По поводу небаланса советую проверить: 1) качество теплового монтажа.
2) так как у метрана 300ПР есть тело обтекания, то вероятность мусора в проточной части расходомера исключать не стоит.
3) Есть ли выравнивание потенциалов на трубопроводе.
Не стоит также забывать и про погрешность самих расходомеров. (См. СПГК.407.131.026 РЭ
стр. 7 и 13)

Последний раз редактировалось operation; 15.04.2015 в 11:23.
operation вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тэкон 19 расходомеры метран 300пр Сергей Л.В. Настройка 7 01.11.2013 09:23
ТЭКОН 17 и МТП-73 eddie Настройка 8 31.01.2007 09:39


Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.15
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06609 секунды с 12 запросами