Имеем контур подачи горячей воды на приточные установки отопления.
На линии подачи Метран-300пр с числоимпульсным выходом + датч.Р + датч.Т, обратка аналогична. ТЕКОН-19 запрограммирован по Схеме 7.2.4. Расключка и запитка датчиков верна (неоднократные проверки и прозвонки), датчики стоят на соответствующих линиях. Перемычки на ТЕКОН-19 стоят по заводской схеме (А) Проблема: Gобрат всегда больше чем Gподачи, даже если меняеш F0 и F1 местами, результат тот же как будто и не переставлял. с датч. Р и Т всё нормально Помогите не понимаю что делать, просто фантастика. P.S. перезаливал 19-й сотню раз :angry: |
Re: ТЕКОН-19 и МЕТРАН 300пр
"всегда больше" это когда? на протяжении какого периода измерений? имеются ли часовые, суточные архивы для анализа?
Добавлено через 5 минут в каких единица сравниваете в м3/ч или т/ч. оба расходомера правильно описаны, как датчики объемного расхода? Добавлено через 5 минут уверен, что отрицательный небаланс расходов у вас по массе. |
Re: ТЕКОН-19 и МЕТРАН 300пр
)) думал одно, написал другое..
Обратка больше подачи у вас в единицах объема, если сравнивать по массе д.б. абсолютное равенство. Протяженность гидравлической системы, судя по всему, совсем небольшая, утечек нет. Вполне можно было обойтись установкой одного расходомера в прямом тр/пр-де. |
Re: ТЕКОН-19 и МЕТРАН 300пр
Цитата:
По поводу небаланса советую проверить: 1) качество теплового монтажа. 2) так как у метрана 300ПР есть тело обтекания, то вероятность мусора в проточной части расходомера исключать не стоит. 3) Есть ли выравнивание потенциалов на трубопроводе. Не стоит также забывать и про погрешность самих расходомеров. (См. СПГК.407.131.026 РЭ стр. 7 и 13) |