Старый 12.04.2015, 18:39   #2
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 315
По умолчанию Re: Тэкон-19 и Метран

Выходной сигнал эл/магнитных расходомеров "Метра-370" не число-импульсный; а частотно-импульсный, масштабируемый в диапазоне частот 0..10kHz (см. пункт 1.2.7 документа СПГК.5236.000.00 РЭ версия 3.0)
Т.о., при программировании контроллера "Тэкон" входной канал расхода д.б. сконфигурирован не как ЧИ, а частотный.
Можно и дальше продолжать "представлять" выходную частоту расходомера через вес импульса, но для этого нужно изменять в меньшую сторону масштабирование в электронном блоке расходомера, например с 1000Гц до 100Гц. Но это, по моему мнению, не совсем грамотно.