Тэкон-19 и Метран
Добрый день.
На одном из объектов установлен Тэкон-19 и четыре, подключенных к нему расходомера Метран 370. На Вашем предприятии Тэкон был запрограммирован. При монтаже на объекте оказалось, что весы импульсов, заложенных в Тэконе не совпадают с весами импульсов Метранов. С помощью панели оператора я смог изменить вес импульса расходомеров подающего и обратного трубопроводов. Вес импульса расходомеров подпиточного трубопровода и трубопровода ХВС 0.00001 м3, тогда как в панели минимально возможный вес импульса 0.0001 м3. Подскажите, как выйти из данной ситуации? |
Re: Тэкон-19 и Метран
Выходной сигнал эл/магнитных расходомеров "Метра-370" не число-импульсный; а частотно-импульсный, масштабируемый в диапазоне частот 0..10kHz (см. пункт 1.2.7 документа СПГК.5236.000.00 РЭ версия 3.0)
Т.о., при программировании контроллера "Тэкон" входной канал расхода д.б. сконфигурирован не как ЧИ, а частотный. Можно и дальше продолжать "представлять" выходную частоту расходомера через вес импульса, но для этого нужно изменять в меньшую сторону масштабирование в электронном блоке расходомера, например с 1000Гц до 100Гц. Но это, по моему мнению, не совсем грамотно. |