По умолчанию Re: ТЭКОН-17 и Siemens MC35i

Добрый день.
В случае номера версии Т-17 выше 30 (что скорее всего) для работы с модемом необходимо использовать настройку 00:58. В этом случае сетевой номер Т-17
автоматически фиксируется в "1". Скорость можно установить любую из допустимых, однако она должна совпадать со скоростью, установленной в модеме.
В строку инициализации Т-17 достаточно записать команду ATZ, для определения корректного ответа модема после рестарта.

Модем должен быть запрограммирован в соответствии с требованиями РЭ на Т-17:
- Отключение эха;
- Цифровые коды ответа;
- Отключение управлением потока;
- Автоответ через желаемое число вызовов;
- Активный профайл при рестарте.

Если для обмена с Т-17 Вы будете использовать ПО "Искра", модем со стороны ПК в настройке не нуждается.
Konst вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
FAQ Siemens Simatic WinCC Yuri Программное Обеспечение 0 10.09.2012 12:49
Проблема с GSM-модемами Wavecom WMOD2 и SIEMENS MC35i. sub_zero_0 Настройка 3 04.05.2010 08:23


Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.03117 секунды с 11 запросами