Добрый день!
Хочу организовать связь ПК с ТЭКОНом. Имеется: ТЭКОН-17 и два модема Siemens MC35i Какие настройки необходимо выставить в ТЭКОНе вроде понятно - перепрограммировали на Ft1.2 ( код 0148 ), скорость выставлена на 9600, поправьте, если я неправильно понял инструкцию. А вот какие AT-команды послать каждому из модемов - непонятно. Подскажите, пожалуйста. |
Re: ТЭКОН-17 и Siemens MC35i
Добрый день.
В случае номера версии Т-17 выше 30 (что скорее всего) для работы с модемом необходимо использовать настройку 00:58. В этом случае сетевой номер Т-17 автоматически фиксируется в "1". Скорость можно установить любую из допустимых, однако она должна совпадать со скоростью, установленной в модеме. В строку инициализации Т-17 достаточно записать команду ATZ, для определения корректного ответа модема после рестарта. Модем должен быть запрограммирован в соответствии с требованиями РЭ на Т-17: - Отключение эха; - Цифровые коды ответа; - Отключение управлением потока; - Автоответ через желаемое число вызовов; - Активный профайл при рестарте. Если для обмена с Т-17 Вы будете использовать ПО "Искра", модем со стороны ПК в настройке не нуждается. |
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.6.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot