Старый 09.06.2005, 14:01   #4
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Как связать ТЭКОН 10 С ЭВМ

Преобразователь МПИ 20.

В самом простом варианте.

25 - втекающий ток приемника RxD -
19 - вытекающий ток приемника RxD +

11 - втекающий ток передатчика TxD -
9 - вытекающий ток передатчика TxD +

А дальше перекрещивай пары на ТЭКОНе и
преобразователе и все будет работать.

Т.е.

1,2 - питание
3 - 5 перемычка
6 - -------------> 11
9 - -------------> 9
4 - 7 перемычка
8 - -------------> 25
10 - -------------> 19
11,12 - питание -24В.

Это только одна из множества возможных
схем подключения.(четырех проводная)
Удачи.