Как связать ТЭКОН 10 С ЭВМ
Есть ТЭКОН 10, есть плата МПИ 20 есть схема распайки этой платы (какой вывод что означает и где перемычки) но нет подключения к преобразователю, преобразователь ИРПС-RS232
|
Как связать ТЭКОН 10 С ЭВМ
Добрый день.
Зачем же было на Е1 -то ломиться. Сразу бы к нам. Добро пожаловать, как говорится :-) |
Как связать ТЭКОН 10 С ЭВМ
Схемы на самом деле есть. Все должно быть
описано в РЭ. Но если нет, сейчас в кратце опишу. Значит на модуле МПИ-20. Нумерация справа налево. 1,2 - питание +24В. 3 - выход генератора тока ?1 - ГТ1 + 4 - выход генератора тока ?2 - ГТ2 + 5 - втекающий ток приемника RxD - 6 - вытекающий ток приемника RxD + 7 - втекающий ток передатчика TxD - 8 - вытекающий ток передатчика TxD + 9-12 сединены внутри - питание -24В |
Как связать ТЭКОН 10 С ЭВМ
Преобразователь МПИ 20.
В самом простом варианте. 25 - втекающий ток приемника RxD - 19 - вытекающий ток приемника RxD + 11 - втекающий ток передатчика TxD - 9 - вытекающий ток передатчика TxD + А дальше перекрещивай пары на ТЭКОНе и преобразователе и все будет работать. Т.е. 1,2 - питание 3 - 5 перемычка 6 - -------------> 11 9 - -------------> 9 4 - 7 перемычка 8 - -------------> 25 10 - -------------> 19 11,12 - питание -24В. Это только одна из множества возможных схем подключения.(четырех проводная) Удачи. |
Как связать ТЭКОН 10 С ЭВМ
Эти схемы у меня есть и при подключении по 2х проводной схеме указаны следующие перемычки :
3-4-5 и 8-9-10-11 также питание от БП4 идет + на 1 клемму а - на 12 далее идут 2 проводника 6 и 7 на преобразователь, вот распайка преобразователя: 9 Tx+ 11 Tx- 12 -U 13 -U 15 +U 17 +ГТ1 18 +ГТ2 19 Rx+ 25 Rx- У меня следующая схема распайки : перемычки на МПИ 20 как указано выше МПИ --> преобразователь 7 --> 19 6 --> 11 на преобразователе перемычка 25-9 Все ли правильно спаяно? Я не электрик поэтому не очень хорошо в этом разбираюсь :) Если все правильно собрано то не подскажете настройку программы Dialog-TEKON |
Как связать ТЭКОН 10 С ЭВМ
Тогда давайте попорядку.
Я понл Вы изучаете РЭ Т10.00.41 на Т17. Если Вы правильно смотрите мануалы, то между 3 и 4 стоит пунктир. Это говорит о том что можно использовать любой из ГТ, а не оба сразу. Просто если изображать все допустимые кобинации то получатся факториалы и не хватит книжки. :-) |
Как связать ТЭКОН 10 С ЭВМ
Стукнись 117339329.
Вопросов-то на самом деле поболе будет |
Как связать ТЭКОН 10 С ЭВМ
Ясно Тогда я попробую выполнить подключение по вашей схеме, да там пунктиры но больше ничего не написано...ну так как я не электрик я все и пунктиры и не пунктиры выполнил в перемычках....может их пока просто срезать ?
ТЕКОН 10 |
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.0.16
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot