Вернуться   Форум КРЕЙТ > Поиск по форуму

Показано с 51 по 75 из 128.
На поиск затрачено 0.01 сек.; сгенерировано 69 мин. назад.
Поиск: Сообщения от: Andrew
Раздел: Программное Обеспечение 10.10.2008, 10:39
Ответов: 20
Просмотров: 136,610
Автор Andrew
Программа Искра

В результате причина ошибки найдена. Она была во взаимодействии сервера опроса через Ethernet с базой данных. Происходила некорректная запись в базу данных.

Спасибо за сообщение! Благодаря Вам...
Раздел: Программное Обеспечение 03.10.2008, 16:35
Ответов: 20
Просмотров: 136,610
Автор Andrew
Программа Искра

Действительно, ситуация проявилась.
Идет выяснение.
Раздел: Программное Обеспечение 19.09.2008, 11:22
Ответов: 20
Просмотров: 136,610
Автор Andrew
Программа Искра

danwer, о такой проблеме не слышали, необходима дополнительная информация:
1) под "драйвером обмена" вы подразумеваете сервер опроса через Ethernet (KreitEth.exe)?
2) считываются неверно -...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 17.09.2008, 15:08
Ответов: 14
Просмотров: 77,240
Автор Andrew
Есть предположение

Проверьте номер канала, к которому подключен датчик давления.

Для стандартной очереди задач ПАР ЧИСЛОИМПУЛЬСНЫЙ этот датчик должен быть подключен к токовому каналу 0 [клеммы 3 и 4], над которыми...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 09.09.2008, 09:32
Ответов: 7
Просмотров: 44,568
Автор Andrew
Считывание данных с Тэкон 19

Наверное, термопреобразователь подключен в обратной полярности (поменены местами измерительные цепи +URi и -URi, рис.3.1 стр.41 Руководства по эксплуатации).
Раздел: Программное Обеспечение 30.07.2008, 16:48
Ответов: 11
Просмотров: 64,649
Автор Andrew
OPC сервер цена

цена на OPC сервер составляет 19 000 рублей без НДС
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 18.07.2008, 12:25
Ответов: 12
Просмотров: 66,452
Автор Andrew
очевидно речь о ТЭКОН-17 и обмен ведется по основному каналу

Настройки основного канала 01:40 и 09:60 означают, что по этому каналу ТЭКОН-17 настроен на протокол FT1.1, сетевой номер 01 и скорость 9600. Именно такие настройки Вы должны указать при попытке...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 20.06.2008, 18:12
Ответов: 1
Просмотров: 24,362
Автор Andrew
ТЭКОН-19 и Wincon

Добрый день, думается, что нужно смотреть соответствие настройки порта RS-232 ТЭКОН-19 и Вашего контроллера.

Для ТЭКОН-19 заводская настройка (если сами не поменяли) - это: 9600, 8N1 (8 бит...
Раздел: Датчики, первичные преобразователи 26.05.2008, 09:37
Ответов: 8
Просмотров: 64,081
Автор Andrew
Импульсный выход 12В.

Постараюсь все суммировать, см. <A HREF="http://kreit.ru/templates/includes/file.php?fid=446" TARGET="_blank">рисунок</A>

1) Схема которую я предложил в предыдущем сообщении - схема А
От схемы А...
Раздел: Датчики, первичные преобразователи 23.05.2008, 12:20
Ответов: 8
Просмотров: 64,081
Автор Andrew
Импульсный выход 12В.

В исполнении -02 БП-63-02 один из 4-х дополнительных каналов не 24 В, а 12 В (150 мА).
150 мА хватит на 8 счетчиков, подключаемых к одному ТЭКОН-19-04.
Потребление 10 мА/вход при 12 В питания....
Раздел: Датчики, первичные преобразователи 22.05.2008, 13:03
Ответов: 8
Просмотров: 64,081
Автор Andrew
Импульсный выход 12В.

Допустимо, но надо учесть, что рабочий диапазон питания входов 12-28 В.
(если помните, у ТЭКОН-19 есть вход питания дискретных входов Uп.вх = 12-28 В, отдельный от основного питания Uп = 18-36 В,...
Раздел: Программное Обеспечение 04.05.2008, 11:51
Ответов: 10
Просмотров: 76,291
Автор Andrew
Проекты из БД

Точно таких проектов в нашей библиотеке к сожалению пока нет, их надо создавать.
Можете сделать это в Ромбе самостоятельно (по аналогии с существующими проектами) или как вариант, свяжитесь с нашим...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 25.03.2008, 16:53
Ответов: 3
Просмотров: 39,303
Автор Andrew
Требование к питающему напряжению Тэкон-19

БП-63 обеспечивает 1А в длительном режиме.
Реально он &quot;тянет&quot; больше (до 1,5..2 А ограниченное время, потом может начать перегреваться). То есть в рейтинге 1А уже есть некоторый запас.
...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 19.03.2008, 14:35
Ответов: 3
Просмотров: 39,303
Автор Andrew
Требование к питающему напряжению Тэкон-19

24 В номинальное, рабочий диапазон 18-36 В (т.е. может быть не стабилизированное).

Ориентировочное потребление тока на 24 В по исполнениям:
- Т19-01..10,12,13 - 70 мА с дисплеем, 50 мА без...
Раздел: Настройка 19.03.2008, 13:08
Ответов: 5
Просмотров: 45,776
Автор Andrew
Адаптер RS232 - CAN BUS

да, верно, только АИ-80 (Адаптер CAN - RS-485, Т10.00.80)
(а еще есть АИ-69 Адаптер CAN - ИРПС, Т10.00.69)

эти три адаптера (АИ-69, АМ-70, АИ-80) похожи между собой, и их вместе иногда называют...
Раздел: Настройка 19.03.2008, 11:17
Ответов: 5
Просмотров: 45,776
Автор Andrew
Адаптер RS232 - CAN BUS

Если не считать встроенный порт RS-232 (на одиночном ТЭКОН-19),то есть 2 варианта (оба в общем-то &quot;правильные&quot;):
1) преобразователь RS-232 - CAN Т10.00.54
2) адаптер модема АМ-70
Оба эти...
Раздел: Документация 19.03.2008, 11:16
Ответов: 7
Просмотров: 66,350
Автор Andrew
Протокол обмена по CAN-BUS - описание?

Пояснение - протокол CAN не предоставлен в открытом доступе потому что, во-первых, это внутренний протокол обмена (между устройствами в системе ТЭКОН-20), во-вторых, большинству пользователей он не...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 13.03.2008, 17:57
Ответов: 4
Просмотров: 27,824
Автор Andrew
Тэкон 17 и MS SQL Server 2005

Не подскажу (боюсь что в этом вопросе <A HREF="http://www.google.ru/search?hl=ru&q=Linked+Server&lr=" TARGET="_blank">Google</A> более компетентен :)
А почему у Вас такое требование (чем Firebird не...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 13.03.2008, 10:00
Ответов: 4
Просмотров: 27,824
Автор Andrew
Тэкон 17 и MS SQL Server 2005

<blockquote>Цитата:<hr size="1" noshade>.. с нескольких Тэкон 17 на MS SQL Server 2005?
Возможно ли это сделать с помощью ИСКРы?<hr size="1" noshade></blockquote>С помощью ИСКРы - нет. Текущая ИСКРА...
Раздел: Настройка 22.02.2008, 14:52
Ответов: 2
Просмотров: 34,305
Автор Andrew
МТП-73 и DialTek

Добрый день.

У ТЭКОН-17, который подключен к каналу 3 МТП-73, проверьте сетевой номер должен быть = 3. И в программе Диалог также измените номер, то есть связывайтесь с номером 3.

Такой...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 06.02.2008, 19:13
Ответов: 3
Просмотров: 26,881
Автор Andrew
ТЭКОН 19

Общие рекомендации по ISO11898-2:
- удельное сопротивление линии (R) при длине шины:
до 40 м: R = 0,07 Ом/м (медное сечение &gt;= 0,25 мм.кв.);
40 - 300 м: R = 0,06 Ом/м (сечение &gt;=...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 21.01.2008, 12:12
Ответов: 3
Просмотров: 34,579
Автор Andrew
Наличие дискретных входов?

Импульсные и дискретные входы в ТЭКОН-19 это одно и то же.
По этим входам измеряются 3 величины одновременно:
1) количество импульсов;
2) частота 0-1000 Гц;
3) состояние входа 0/1.
Поэтому их...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 21.01.2008, 10:05
Ответов: 24
Просмотров: 128,383
Автор Andrew
CAN интерфейс

Добавлю, еще некоторая информация по Вашим вопросам есть здесь:
CAN физический уровень, презентация (http://can.marathon.ru/projects/canschool-02/RU-CAN02.pdf)
(на английском).
Замечу, что сейчас...
Раздел: Документация 15.01.2008, 16:38
Ответов: 7
Просмотров: 66,350
Автор Andrew
Протокол обмена по CAN-BUS - описание?

Добрый день. Описания протокола обмена с ТЭКОН-19 по шине CAN (или другими приборами с интерфейсом CAN) нет в свободном доступе, оно предоставляется по согласованию с руководством нашего предприятия....
Раздел: Программное Обеспечение 27.12.2007, 17:01
Ответов: 4
Просмотров: 45,300
Автор Andrew
Отрицательная квитанция

Для ТЭКОН-19 руководство программиста по обмену через порт RS-232 находится в свободном доступе.
<A HREF="http://kreit.ru/templates/equ.php?pid=47&equ=79" TARGET="_blank">раздел Документация</A>...
Показано с 51 по 75 из 128.

 
Быстрый переход

Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.16
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.02524 секунды с 9 запросами