Раздел: Программное Обеспечение
10.10.2008, 10:39
|
|
Ответов: 20
Просмотров: 136,610
Программа Искра
В результате причина ошибки найдена. Она была во взаимодействии сервера опроса через Ethernet с базой данных. Происходила некорректная запись в базу данных.
Спасибо за сообщение! Благодаря Вам...
|
Раздел: Программное Обеспечение
03.10.2008, 16:35
|
|
Ответов: 20
Просмотров: 136,610
|
Раздел: Программное Обеспечение
19.09.2008, 11:22
|
|
Ответов: 20
Просмотров: 136,610
Программа Искра
danwer, о такой проблеме не слышали, необходима дополнительная информация:
1) под "драйвером обмена" вы подразумеваете сервер опроса через Ethernet (KreitEth.exe)?
2) считываются неверно -...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
17.09.2008, 15:08
|
|
Ответов: 14
Просмотров: 77,240
Есть предположение
Проверьте номер канала, к которому подключен датчик давления.
Для стандартной очереди задач ПАР ЧИСЛОИМПУЛЬСНЫЙ этот датчик должен быть подключен к токовому каналу 0 [клеммы 3 и 4], над которыми...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
09.09.2008, 09:32
|
|
Ответов: 7
Просмотров: 44,568
Считывание данных с Тэкон 19
Наверное, термопреобразователь подключен в обратной полярности (поменены местами измерительные цепи +URi и -URi, рис.3.1 стр.41 Руководства по эксплуатации).
|
Раздел: Программное Обеспечение
30.07.2008, 16:48
|
|
Ответов: 11
Просмотров: 64,649
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
18.07.2008, 12:25
|
|
Ответов: 12
Просмотров: 66,452
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
20.06.2008, 18:12
|
|
Ответов: 1
Просмотров: 24,362
ТЭКОН-19 и Wincon
Добрый день, думается, что нужно смотреть соответствие настройки порта RS-232 ТЭКОН-19 и Вашего контроллера.
Для ТЭКОН-19 заводская настройка (если сами не поменяли) - это: 9600, 8N1 (8 бит...
|
Раздел: Датчики, первичные преобразователи
26.05.2008, 09:37
|
|
Ответов: 8
Просмотров: 64,081
Импульсный выход 12В.
Постараюсь все суммировать, см. <A HREF="http://kreit.ru/templates/includes/file.php?fid=446" TARGET="_blank">рисунок</A>
1) Схема которую я предложил в предыдущем сообщении - схема А
От схемы А...
|
Раздел: Датчики, первичные преобразователи
23.05.2008, 12:20
|
|
Ответов: 8
Просмотров: 64,081
Импульсный выход 12В.
В исполнении -02 БП-63-02 один из 4-х дополнительных каналов не 24 В, а 12 В (150 мА).
150 мА хватит на 8 счетчиков, подключаемых к одному ТЭКОН-19-04.
Потребление 10 мА/вход при 12 В питания....
|
Раздел: Датчики, первичные преобразователи
22.05.2008, 13:03
|
|
Ответов: 8
Просмотров: 64,081
Импульсный выход 12В.
Допустимо, но надо учесть, что рабочий диапазон питания входов 12-28 В.
(если помните, у ТЭКОН-19 есть вход питания дискретных входов Uп.вх = 12-28 В, отдельный от основного питания Uп = 18-36 В,...
|
Раздел: Программное Обеспечение
04.05.2008, 11:51
|
|
Ответов: 10
Просмотров: 76,291
Проекты из БД
Точно таких проектов в нашей библиотеке к сожалению пока нет, их надо создавать.
Можете сделать это в Ромбе самостоятельно (по аналогии с существующими проектами) или как вариант, свяжитесь с нашим...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
25.03.2008, 16:53
|
|
Ответов: 3
Просмотров: 39,303
Требование к питающему напряжению Тэкон-19
БП-63 обеспечивает 1А в длительном режиме.
Реально он "тянет" больше (до 1,5..2 А ограниченное время, потом может начать перегреваться). То есть в рейтинге 1А уже есть некоторый запас.
...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
19.03.2008, 14:35
|
|
Ответов: 3
Просмотров: 39,303
Требование к питающему напряжению Тэкон-19
24 В номинальное, рабочий диапазон 18-36 В (т.е. может быть не стабилизированное).
Ориентировочное потребление тока на 24 В по исполнениям:
- Т19-01..10,12,13 - 70 мА с дисплеем, 50 мА без...
|
Раздел: Настройка
19.03.2008, 13:08
|
|
Ответов: 5
Просмотров: 45,776
Адаптер RS232 - CAN BUS
да, верно, только АИ-80 (Адаптер CAN - RS-485, Т10.00.80)
(а еще есть АИ-69 Адаптер CAN - ИРПС, Т10.00.69)
эти три адаптера (АИ-69, АМ-70, АИ-80) похожи между собой, и их вместе иногда называют...
|
Раздел: Настройка
19.03.2008, 11:17
|
|
Ответов: 5
Просмотров: 45,776
Адаптер RS232 - CAN BUS
Если не считать встроенный порт RS-232 (на одиночном ТЭКОН-19),то есть 2 варианта (оба в общем-то "правильные"):
1) преобразователь RS-232 - CAN Т10.00.54
2) адаптер модема АМ-70
Оба эти...
|
Раздел: Документация
19.03.2008, 11:16
|
|
Ответов: 7
Просмотров: 66,350
Протокол обмена по CAN-BUS - описание?
Пояснение - протокол CAN не предоставлен в открытом доступе потому что, во-первых, это внутренний протокол обмена (между устройствами в системе ТЭКОН-20), во-вторых, большинству пользователей он не...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
13.03.2008, 17:57
|
|
Ответов: 4
Просмотров: 27,824
Тэкон 17 и MS SQL Server 2005
Не подскажу (боюсь что в этом вопросе <A HREF="http://www.google.ru/search?hl=ru&q=Linked+Server&lr=" TARGET="_blank">Google</A> более компетентен :)
А почему у Вас такое требование (чем Firebird не...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
13.03.2008, 10:00
|
|
Ответов: 4
Просмотров: 27,824
Тэкон 17 и MS SQL Server 2005
<blockquote>Цитата:<hr size="1" noshade>.. с нескольких Тэкон 17 на MS SQL Server 2005?
Возможно ли это сделать с помощью ИСКРы?<hr size="1" noshade></blockquote>С помощью ИСКРы - нет. Текущая ИСКРА...
|
Раздел: Настройка
22.02.2008, 14:52
|
|
Ответов: 2
Просмотров: 34,305
МТП-73 и DialTek
Добрый день.
У ТЭКОН-17, который подключен к каналу 3 МТП-73, проверьте сетевой номер должен быть = 3. И в программе Диалог также измените номер, то есть связывайтесь с номером 3.
Такой...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
06.02.2008, 19:13
|
|
Ответов: 3
Просмотров: 26,881
ТЭКОН 19
Общие рекомендации по ISO11898-2:
- удельное сопротивление линии (R) при длине шины:
до 40 м: R = 0,07 Ом/м (медное сечение >= 0,25 мм.кв.);
40 - 300 м: R = 0,06 Ом/м (сечение >=...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
21.01.2008, 12:12
|
|
Ответов: 3
Просмотров: 34,579
Наличие дискретных входов?
Импульсные и дискретные входы в ТЭКОН-19 это одно и то же.
По этим входам измеряются 3 величины одновременно:
1) количество импульсов;
2) частота 0-1000 Гц;
3) состояние входа 0/1.
Поэтому их...
|
Раздел: Интерфейсы, построение сетей
21.01.2008, 10:05
|
|
Ответов: 24
Просмотров: 128,383
CAN интерфейс
Добавлю, еще некоторая информация по Вашим вопросам есть здесь:
CAN физический уровень, презентация (http://can.marathon.ru/projects/canschool-02/RU-CAN02.pdf)
(на английском).
Замечу, что сейчас...
|
Раздел: Документация
15.01.2008, 16:38
|
|
Ответов: 7
Просмотров: 66,350
Протокол обмена по CAN-BUS - описание?
Добрый день. Описания протокола обмена с ТЭКОН-19 по шине CAN (или другими приборами с интерфейсом CAN) нет в свободном доступе, оно предоставляется по согласованию с руководством нашего предприятия....
|
Раздел: Программное Обеспечение
27.12.2007, 17:01
|
|
Ответов: 4
Просмотров: 45,300
Отрицательная квитанция
Для ТЭКОН-19 руководство программиста по обмену через порт RS-232 находится в свободном доступе.
<A HREF="http://kreit.ru/templates/equ.php?pid=47&equ=79" TARGET="_blank">раздел Документация</A>...
|