Старый 22.05.2008, 13:03   #1
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Импульсный выход 12В.

Допустимо, но надо учесть, что рабочий диапазон питания входов 12-28 В.
(если помните, у ТЭКОН-19 есть вход питания дискретных входов Uп.вх = 12-28 В, отдельный от основного питания Uп = 18-36 В, номинальным считается 24 В для обоих входов).

Выход счетчика, скорее всего, пассивный? Если выход счетчика пассивный, то 12 В для питания входов это минимум. Таким образом 12+3 допустимо, 12-3 нет.

На всякий случай, если выход счетчика активный, то минимально допустимое напряжение подаваемое на клемму, необходимое для срабатывания, может быть и <12 В, 4-5 В (т.к. порог срабатывания входа у Т-19 около 3 В). Но питание входов все равно должно быть подано в диапазоне 12-28 В.

P.S. а какой тип электросчетчика? интересно, чем обусловлено ограничение 12+-3 В. Обычная схема выхода это когда наружу выведены выводы транзисторной оптопары, которые в подавляющем большинстве "держат" 35-80 В. Т.е. ограничение 12+-3 В может быть несколько "искусственным".
Andrew вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 2.x.x
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05255 секунды с 10 запросами