Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 18.03.2008, 15:59   #1
basargin
Гость
 
Аватар для basargin
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Адапетр RS232 - CAN BUS

Доброго времени суток!
Пытаюсь наладить связь с ТЭКОН-19 через
адапетр RS232 - CAN BUS с помощью программы "Телепорт -20 v2.25".
Проблема: программа не видит адаптер.
Адаптер подключен к СОМ1 и подано питание, линия CAN BUS не подключена.
Настройки программы - "Настройки видов связи":
"Вид связи" = RS-232
"Последовательный порт" = COM1
"Частота обмена" = 115200
"Подключение" = Сеть через адаптер FT1.2 - CAN-BUS
"Расчет CRC" = не рассчитывается
"Поиск сетевого номера" = отмечен
"Число стоп бит" = 1
"Максивмальное время ожидания ответа" = 1 сек

Вот что в логе получается:
16:46:28:703 : Поиск сетевого номера адаптера(ведущего блока)
16:46:28:734 : >> 10 43 00 01 00 F0 00 34 16
16:46:29:234 : m2=3plus 0:00:00 16:46:28:734 16:46:29:234 16:46:29:234 Result=1 ish=0
16:46:29:234 : ошибки обмена
16:46:29:234 : <<
16:46:29:328 : >> 10 44 01 01 00 F0 00 36 16
16:46:29:828 : m2=3plus 0:00:00 16:46:29:328 16:46:29:828 16:46:29:828 Result=1 ish=0
16:46:29:828 : ошибки обмена

В чем может быть причина проблемы?
 
Старый 18.03.2008, 17:19   #2
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Адапетр RS232 - CAN BUS

Если под "адаптером RS232-CANBUS" Вы понимаете модуль Т10.00.54, то с ним установить связь по RS-232 и
НЕВОЗМОЖНО ВООБЩЕ.
Адаптер предназначен только для того, чтобы ЭВМ читала через него другие модули, подключенные к CAN BUS.
Настройки ТЕЛЕПОРТА должны быть:
Вид связи CAN BUS.
Частота обмена по шине CAN - обычно 300 Кбод (в соответствии с характеристиками Вашей шины).
Сетевой номер компьютера - обычно 0.
Время ожидания ответа - обычно 1с.
Число повторов - обычно 2.
gae вне форума  
Старый 19.03.2008, 08:39   #3
basargin
Гость
 
Аватар для basargin
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Адапетр RS232 - CAN BUS

Да, под "адаптером RS232-CANBUS" я понимал модуль Т10.00.54
Спасибо, по вашим рекомендациям все заработало.

Однако, основная моя задача - это подключение
моего контроллера к системе приборов 'ТЭКОН-20' через RS232.
После того, как все завелось на ЭВМ, я так понял, что модуль Т10.00.54
не поддерживает протокол FT1.2 со стороны RS232.
В документации, которая есть у меня в наличие(Т10.06.59РД-Д1, Т10.06.59РД и Т10.00.54 ПС),
нет конкретных упоминаний о протоколе обмена по RS232 с модулем Т10.00.54.

Возможно ли получить протокол обмена по RS232 с модулем Т10.00.54?

Как доступаться к модулям системы приборов 'ТЭКОН-20'
со своего контроллера не делая предположений о наличии дополнительного интерфейса RS232
на одном из ТЭКОН-ов системы?
Какие преобразователи "правильно" применять для этого?
 
Старый 19.03.2008, 11:17   #4
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Адаптер RS232 - CAN BUS

Если не считать встроенный порт RS-232 (на одиночном ТЭКОН-19),то есть 2 варианта (оба в общем-то "правильные&quot:
1) преобразователь RS-232 - CAN Т10.00.54
2) адаптер модема АМ-70
Оба эти устройства имеют с одной стороны порт RS-232, с другой - порт CAN.

Они отличаются
а) протоколом со стороны RS-232
б) конструктивом и питанием
в) АМ-70 имеет другие функции
г) способом настройки параметров обмена

Т10.00.54 со стороны RS-232 имеет протокол CAN. По RS-232 пересылаются те же самые пакеты которые приходят и уходят в CAN.
То есть он &quot;прозрачный&quot;. Протокол CAN - ответ см. <A HREF="http://kreit.ru/templates/includes/forum/showthread.php?tid=374&fid=29" TARGET="_blank">здесь</A>.
АМ-70 со стороны RS-232 работает в протоколе FT1.2.

Конструктивные соображения.
Адаптер T10.00.54 больше ориентирован на настольное применение. К этому располагают настольное исполнение корпуса, питание от сетевой розетки через БП. Хотя достаточно надежен и гальваническая развязка присутствует.
АМ-70 может быть удобнее в применении на объекте в смысле установки, т.к. имеет крепление на DIN-рельс, может быть установлен в том же электромонтажном шкафу и может питаться от того же БП, что и стоящий рядом ТЭКОН-19, и (возможно) второй Ваш контроллер.

Другие функции АМ-70 - это работа со стороны RS-232 через обычный или GSM-модем (поэтому он и называется адаптер модема, кстати, это не совсем по теме, но сейчас в разработке обмен через GSM/GPRS и посылка &quot;аварийных&quot; SMS), и таким образом, преобразователь RS-232 - CAN это одна из его нескольких функций.

Параметры обмена (такие как скорость обмена по CAN, сетевой номер на CAN) в адаптере Т10.00.54 настраиваются при его инициализации, а затем он переходит в &quot;прозрачный&quot; режим. Программа обмена это делает каждый раз при открытии COM-порта.
В АМ-70 параметры обмена однократно настраиваются (связавшись с ним самим с помощью программы Телепорт TTP20) и затем хранятся в его постоянной памяти.
Andrew вне форума  
Старый 19.03.2008, 12:01   #5
basargin
Гость
 
Аватар для basargin
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Адапетр RS232 - CAN BUS

Спасибо, теперь с RS232 понятно.

Еще, на всякий случай уточню :-)
А если вместо RS232 потребуется доступ через RS485, то следует применять адаптер АМ-80 (Т10.00.80) CAN BUS - RS-485?
Этот адаптер со стороны RS-485 имеет протокол FT1.2?
 
Старый 19.03.2008, 13:08   #6
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Адаптер RS232 - CAN BUS

да, верно, только АИ-80 (Адаптер CAN - RS-485, Т10.00.80)
(а еще есть АИ-69 Адаптер CAN - ИРПС, Т10.00.69)

эти три адаптера (АИ-69, АМ-70, АИ-80) похожи между собой, и их вместе иногда называют адаптерами FT1.2 - CAN
Andrew вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version ?.?.?
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06355 секунды с 11 запросами