Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Датчики, первичные преобразователи

Датчики, первичные преобразователи Технические вопросы

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 25.10.2021, 10:02   #1
Денисов
Новичок
 
Аватар для Денисов
 
Адрес: Москва
Сообщений: 1
проверено После проведения поверки на проливной установки появился небаланс

После проведения поверки на проливной установке электромагнитных расходомеров (установленных на подающем и обратном трубопроводах системы отопления) появился небаланс. Массовый расход на обратке больше чем на подаче на 5-6%. До поверки небаланс не превышал 1%.
Денисов вне форума  
Старый 25.10.2021, 15:18   #2
Дмитрий
Администратор
 
Аватар для Дмитрий
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 90
По умолчанию Re: После проведения поверки на проливной установки появился небаланс

  • Первым делом обратите внимание на качество установки прокладок между расходомером и фланцами трубопровода, не выступают ли они в проточную часть расходомера, а также на соблюдение соосности при установке расходомеров на трубопровод (актуально для диаметров трубопровода до 80мм при измерении расхода воды).
  • Проверьте заземление первичных преобразователей, заземление должно быть организовано по радиальной схеме. От каждого датчика должен быть проложен отдельный заземляющий провод к точке заземления.
  • Возможно на Вашем узле учета происходит искажение результатов измерения расхода ввиду влияния местных сопротивлений (недостаточной длины прямых участков, некачественных сварных швов на трубопроводе). Это влияние было и до поверки, но оно могло быть скрыто путём изменения внутренних настроек расходомера.
Дмитрий вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос Порядок установки программного комплекса ИСКРа Alex Программное Обеспечение 1 30.07.2018 11:52
Вопрос Как проверить канал измерения? Melp Датчики, первичные преобразователи 7 22.09.2016 21:02
Странное поведение К-104 NikVic Интерфейсы, построение сетей 2 26.07.2016 14:59
Вопрос Потребление ТЭКОН-19 unrec Контроллеры ТЭКОН 1 02.10.2013 11:04
Формирование времени исправной/неисправной работы в Тэкон-19 Freya Программное Обеспечение 4 09.12.2009 11:17


Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0 RC2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05635 секунды с 10 запросами