Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 02.10.2007, 11:29   #1
serg_m84
Гость
 
Аватар для serg_m84
 
Сообщений: n/a
По умолчанию При включении ТЭКОН 17 вырубается автомат

При включении ТЭКОН 17 вырубается автомат, отключили заземление, прибор работает нормально, при подкючении заземления автомат вырубается. Замерили разность потенциалов земли и ноля составила 115В, земли и фазы 115В. Без включения ТЕКОНа другие приборы работают нормально. Что делать? Как исправить? Почему так себя ведет ТЭКОН?
 
Старый 02.10.2007, 12:37   #2
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию При включении ТЭКОН 17 вырубается автомат

Добрый день.

Уточните пожалуйста, что "отрубается".
Именно автомат питания ?
Если "да", то на какой ток срабатывания расчитан
данный автомат и какова схема его включения.

Если это не какая-то неисправность ТЭКОН-а, то
разность потенциалов обьясняется емкостным
делителем, состояшим из двух последовательно
соединенных конденсаторов емкостью 0.47мкФ со средней
точкой обьединенной с землей. Данный фильтр осуществляет
подавление помех излучаемых БП в сеть общего пользования
и снижает их до уровня, оговоренного нормами электро-
магнитной совместимости.

Если у Вас установлено УЗО ( а не автомат) то возможно
уровень срабатывания по току через землю низок для фильтра
с данными характеристиками.
Konst вне форума  
Старый 02.10.2007, 15:06   #3
Гость
 
Аватар для
 
Сообщений: n/a
По умолчанию При включении ТЭКОН 17 вырубается автомат

Konst, Да, извините, действительно вырубается УЗО ВКЗ 22-25В ток отключения 30 мА. Спасибо за предидущий ответ. Не могли бы Вы подсказать как решить данную проблему?
 
Старый 02.10.2007, 15:49   #4
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию При включении ТЭКОН 17 вырубается автомат

Либо в личку, либо звоните Дубовцеву Константину
Викторовичу.
Konst вне форума  
Старый 03.10.2007, 15:05   #5
serg_m84
Гость
 
Аватар для serg_m84
 
Сообщений: n/a
По умолчанию При включении ТЭКОН 17 вырубается автомат

а как в личку писать?
 
Старый 03.10.2007, 15:33   #6
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию При включении ТЭКОН 17 вырубается автомат

dkv@kreit.ru
Konst вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05973 секунды с 9 запросами