По умолчанию Как подключить РС через RS232?

Доброе время суток.
Каким образом возможно подключить ТЭКОН17 (Т10.00.13) не имеющего (RS232)DB25 на монтажной панели к РС, без применения дополнительных конвертеров. Возможно ли это вообще.
Конфигурация модулей такова:
0,1 00:00 2,3 00:00 4,5 80:00 6,7 00:20
спец. 40:01 .
Если я правильно понял, то эта конфигурация не имеет дополнительного МПИ. Так ли это?
mnugsm вне форума  
Старый 30.01.2007, 10:34   #2
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Как подключить РС через RS232?

Добрый вечер (...у нас всегда вечер)

Строка основной конфигурации говорит что
в Вашем исполнении прибора не установлено
каких-либо модулей МПИ.

Однако 40Н в спец. регистре оговаривает МПИ 0
(Присутсвие которого в принципе не обязательно).

Проверьте пожалуйста формуляр на ТЭКОН и убедитесь
в наличии или отсутствии данного модуля.

Укажите пожалуйста номер прибора, если это
возможно, для того чтобы мы смогли проверить
комплектацию по базе выпускающихся приборов.

Если модуль присутствует, то скорее всего
это RS-232. В этом случае подключение
к компьютеру не вызовет затруднений.
Konst вне форума  
Старый 30.01.2007, 13:59   #3
mnugsm
Новичок
 
Аватар для mnugsm
 
Сообщений: 6
По умолчанию Как подключить РС через RS232?

Добрый вечер.
Формуляр прибора к сожалению сейчас не доступен. Номер блока D482.
Видели похожий ТЭКОН и в нём установлен МПИ 232 помимо основного, для связи
с SuperFlo. А здесь его нет. Если я не ошибаюсь, то основной используется для
связи с РИ и УСП (ИРПС 2х) а так же мнемопанели (Can-Bus?).
mnugsm вне форума  
Старый 30.01.2007, 15:06   #4
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Как подключить РС через RS232?

Данный прибор изготовлен предприятием
"Криптон" в связи с чем мы не имеем полной
картины комплектации модулей. Тут поможет
только формуляр, в котором должны быть
отмечены все составляющие компоненты.

Описание МПИ0 не оговаривает обязательное его
физическое присутствие в приборе.

Подключить данный ТЭКОН к ЭВМ можно через
соответствующие адаптеры Т10.00.08 или
мультиплексоры Т10.00.15 (МТП-15) или МТП-73.
Konst вне форума  
Старый 30.01.2007, 17:12   #5
mnugsm
Новичок
 
Аватар для mnugsm
 
Сообщений: 6
По умолчанию Как подключить РС через RS232?

Ясно. А как можно приобрести Т10.00.08? Возможна ли доставка в г.Ростов-на-Дону?
mnugsm вне форума  
Старый 31.01.2007, 09:10   #6
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Как подключить РС через RS232?

Добрый день.

1.Приобрести можно у нас.
Насчет доставки, конкретно я подсказать
не смогу, хотя в настоящее время существует
множество вариантов доставки по стране
(размеры этого устройства миниатюрные).

Эти вопросы решаются в нашем отделе продаж.

2.Можно попытаться решить проблему, обратившись
к поставщикам оборудования. (Но это уже выходит
за рамки моей компетенции).

3. Проверьте все-таки комплектность согласно
формуляру. Возможно RS-232 уже устанеовлен
в качестве МПИ 0.
Konst вне форума  
Старый 31.01.2007, 10:16   #7
mnugsm
Новичок
 
Аватар для mnugsm
 
Сообщений: 6
По умолчанию Как подключить РС через RS232?

Ясно. Большое спасибо.
mnugsm вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06680 секунды с 9 запросами