Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 23.09.2024, 18:16   #1
Akirra
Новичок
 
Аватар для Akirra
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 4
По умолчанию Некорректное отображение данных

Добрый день всем.
Возникла такая проблема, Тэкон 1905М стоит на узле учета ХВС, на протяжении долгого времени показания шли нарастающим итогом и все было в порядке. При очередном считывании показаний они сильно изменились в меньшую сторону.
Т.е. если при считывании были показания например 22000 м3, стали 14000 м3.
Голову сломал как такое может быть.
Akirra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2024, 08:48   #2
Akirra
Новичок
 
Аватар для Akirra
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 4
По умолчанию Re: Некорректное отображение данных

Уважаемые специалисты Крейт, подскажите как такое возможно?
Akirra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2024, 09:12   #3
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: Некорректное отображение данных

журнал событий проверяли?
Василий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2024, 12:05   #4
Akirra
Новичок
 
Аватар для Akirra
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 4
По умолчанию Re: Некорректное отображение данных

Добрый день.
Добрался до прибора, снял.
23.08.24 13:49:47 событие 02 код 00 01 00 88 Содержание: изменение отказов-(отказов нет-перезапуск/выключение питания Тестовая перемычка Общий отказ)

До этого куча событий по включению/отключению питания (3-4 раза в месяц), хотя питание на прибор не отключалось.
Akirra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2024, 10:21   #5
Yaric
Модератор
 
Аватар для Yaric
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 121
По умолчанию Re: Некорректное отображение данных

Здравствуйте!
В технологический интерфейс что-то подключено?
События "включение/выключение" - проверьте источник питания.
Интегральный счетчик у Вас работает. У Вас архивы за прошлый период. Это связано с постоянными перезапусками прибора.
Yaric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2024, 10:24   #6
KREIT Bot
 
Аватар для KREIT Bot
 
Адрес: localhost
Сообщений: 0
По умолчанию Сообщение о модерации

Эта тема была перенесена из раздела Программное Обеспечение.

Перенес: Yaric
KREIT Bot на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2024, 09:48   #7
Akirra
Новичок
 
Аватар для Akirra
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 4
По умолчанию Re: Некорректное отображение данных

Добрый день всем.
В технологический шлейф интерфейс ничего не подключено.
Источник питания в порядке.
Непонятно куда делись накопленные архивы, с какого перепуга они откатились на непонятные цифры.
Akirra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2024, 09:57   #8
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: Некорректное отображение данных

а вообще каким образом показания считываете, какое ПО?
Василий вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема Некорректное отображение названий параметров Kolchuzhka Программное Обеспечение 3 22.09.2023 13:15
Некорректная работа Тэкон 17 Oleg Настройка 1 28.07.2017 17:52
Чтение данных архивов с ТЭКОН-19Б через Телепорт 20 Vladblok Контроллеры ТЭКОН 4 23.08.2016 14:09
удобное использование РОМБ omonra Программное Обеспечение 1 28.04.2011 12:53
Обратное преобразование tec Контроллеры ТЭКОН 1 18.10.2006 12:14


Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06633 секунды с 13 запросами