Некорректное отображение данных
Добрый день всем.
Возникла такая проблема, Тэкон 1905М стоит на узле учета ХВС, на протяжении долгого времени показания шли нарастающим итогом и все было в порядке. При очередном считывании показаний они сильно изменились в меньшую сторону. Т.е. если при считывании были показания например 22000 м3, стали 14000 м3. Голову сломал как такое может быть. |
Re: Некорректное отображение данных
Уважаемые специалисты Крейт, подскажите как такое возможно?
|
Re: Некорректное отображение данных
журнал событий проверяли?
|
Re: Некорректное отображение данных
Добрый день.
Добрался до прибора, снял. 23.08.24 13:49:47 событие 02 код 00 01 00 88 Содержание: изменение отказов-(отказов нет-перезапуск/выключение питания Тестовая перемычка Общий отказ) До этого куча событий по включению/отключению питания (3-4 раза в месяц), хотя питание на прибор не отключалось. |
Re: Некорректное отображение данных
Здравствуйте!
В технологический интерфейс что-то подключено? События "включение/выключение" - проверьте источник питания. Интегральный счетчик у Вас работает. У Вас архивы за прошлый период. Это связано с постоянными перезапусками прибора. |
Сообщение о модерации
|
Re: Некорректное отображение данных
Добрый день всем.
В технологический шлейф интерфейс ничего не подключено. Источник питания в порядке. Непонятно куда делись накопленные архивы, с какого перепуга они откатились на непонятные цифры. |
Re: Некорректное отображение данных
а вообще каким образом показания считываете, какое ПО?
|