Всем доброго времени суток!
Насколько реально скопировать настройки без потерь из 02М в 05М? Через Диалог можно поменять 02 на 06, на 05 поменять не дает. Либо же проще закачать базу Крейт с готовыми решениями? У нас один датчик температуры (термопреобразователь сопротивления), датчик давления Метран и счетчик. Замер расхода природного газа на ГРС. Но в базе не нашел алгоритмов для 02М, есть только для 05М. Либо не туда смотрю.
Подскажите пожалуйста)
Salexar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2024, 07:53   #2
Yaric
Модератор
 
Аватар для Yaric
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 121
По умолчанию Re: Замена Тэкон-19 02М на Тэкон 19 05М

Здравствуйте!
Отличие только в количестве и типе входов, набор алгоритмов одинаковый. Программа Диалог-19, при смене типа модуля, проверяет количество входов в настройке и количество входов в выбранном типе модуля. У Вас, скорее всего, используется 3 входа для термометра-сопротивления, а в исполнении 05М их всего два.
Конечно, использовать настройки из "Библиотеки готовых решений" правильнее - она для этого и сделана.
Yaric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2024, 08:12   #3
Salexar
Новичок
 
Аватар для Salexar
 
Адрес: Россия, Оренбург
Сообщений: 2
По умолчанию Re: Замена Тэкон-19 02М на Тэкон 19 05М

Цитата:
Сообщение от Yaric Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Отличие только в количестве и типе входов, набор алгоритмов одинаковый. Программа Диалог-19, при смене типа модуля, проверяет количество входов в настройке и количество входов в выбранном типе модуля. У Вас, скорее всего, используется 3 входа для термометра-сопротивления, а в исполнении 05М их всего два.
Конечно, использовать настройки из "Библиотеки готовых решений" правильнее - она для этого и сделана.
Благодарю за быстрый и подробный ответ! А что скажете по поводу отсутствия в базе алгоритмов для 02М?
Salexar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2024, 09:42   #4
Yaric
Модератор
 
Аватар для Yaric
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 121
По умолчанию Re: Замена Тэкон-19 02М на Тэкон 19 05М

Вы путаете алгоритмы и настройки. Алгоритмы есть в приборе. В Библиотеке же приведены настройки под самые распространенные решения. Вы можете изменить любую настройку под свои нужды. ПО для этого бесплатно доступно на сайте.
Yaric вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тэкон 19-05М настройка sk_74 Настройка 1 21.09.2020 08:43
Вычисление CRC для обмена с Тэкон Михаил Русаков Контроллеры ТЭКОН 6 29.08.2018 19:56
ТЭКОН 19 02М и расходомер МЕТРАН 300 ПР ar4is Контроллеры ТЭКОН 2 26.10.2017 16:37
Тэкон 19 05М знак доллара в "меню пользователя" в "Гкал накопленные" Александр Контроллеры ТЭКОН 1 18.10.2012 09:01
Тэкон-19-05М: подключение ППГ-1 и вывод показаний расхода на GSM Контроллеры ТЭКОН 2 16.02.2012 14:29


Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0 RC1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06415 секунды с 13 запросами