Замена Тэкон-19 02М на Тэкон 19 05М
Всем доброго времени суток!
Насколько реально скопировать настройки без потерь из 02М в 05М? Через Диалог можно поменять 02 на 06, на 05 поменять не дает. Либо же проще закачать базу Крейт с готовыми решениями? У нас один датчик температуры (термопреобразователь сопротивления), датчик давления Метран и счетчик. Замер расхода природного газа на ГРС. Но в базе не нашел алгоритмов для 02М, есть только для 05М. Либо не туда смотрю. Подскажите пожалуйста) |
Re: Замена Тэкон-19 02М на Тэкон 19 05М
Здравствуйте!
Отличие только в количестве и типе входов, набор алгоритмов одинаковый. Программа Диалог-19, при смене типа модуля, проверяет количество входов в настройке и количество входов в выбранном типе модуля. У Вас, скорее всего, используется 3 входа для термометра-сопротивления, а в исполнении 05М их всего два. Конечно, использовать настройки из "Библиотеки готовых решений" правильнее - она для этого и сделана. |
Re: Замена Тэкон-19 02М на Тэкон 19 05М
Цитата:
|
Re: Замена Тэкон-19 02М на Тэкон 19 05М
Вы путаете алгоритмы и настройки. Алгоритмы есть в приборе. В Библиотеке же приведены настройки под самые распространенные решения. Вы можете изменить любую настройку под свои нужды. ПО для этого бесплатно доступно на сайте.
|