Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 19.04.2007, 17:27   #1
ATM
Новичок
 
Аватар для ATM
 
Сообщений: 5
По умолчанию Время наработки ТЭКОН

Стоит ТЭКОН-17, откуда из него можно выдрать _общее_ время наработки без отказов?

Параметр 8233 (если не ошибаюсь) не подходит, т.к. отображает _месячное_ значение

Ведь вроде как прибор соответствует правилам учёта теплоэнергии, а именно в этих же правилах есть пунктик, по которому необходимо учитывать это самое время наработки

Best Regards. SKiT
ATM вне форума  
Старый 20.04.2007, 16:04   #2
ATM
Новичок
 
Аватар для ATM
 
Сообщений: 5
По умолчанию Время наработки ТЭКОН

Помогите пожалуйста ))

пункт 3.1.1. ПУ ТЭиТ

"...с помощью прибора должны определятся: время работы приборов узла учёта..."
ATM вне форума  
Старый 23.04.2007, 09:11   #3
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Время наработки ТЭКОН

Действительно, по каждому трубопроводу с номером "n" ТЭКОН имеет группу параметров с номерами 8n33-8n36, характеризующих работу прибора, исправную и неисправную, в текущем и предыдущем месяцах. Общего времени наработки "от Рождества Христова" в приборе нет, но пока что, хотя в эксплуатации находится не одна тысяча приборов, это никого особенно не волновало.
gae вне форума  
Старый 23.04.2007, 09:19   #4
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Время наработки ТЭКОН

Если Вам необходимо суммировать общее время наработки за несколько месяцев, это позволяет сделать платная диспетчерская система верхнего уровня "Искра" разработки нашего же предприятия.
gae вне форума  
Старый 23.04.2007, 15:32   #5
ATM
Новичок
 
Аватар для ATM
 
Сообщений: 5
По умолчанию Время наработки ТЭКОН

Спасибо за информацию! Будем думать!
ATM вне форума  
Старый 27.04.2007, 13:05   #6
ATM
Новичок
 
Аватар для ATM
 
Сообщений: 5
По умолчанию Время наработки ТЭКОН

Господа! Еще пара вопросов:

1) Что происходит при обрыве питания?

2) Архив событий ведётся безусловно или же его нужно включить в Диалог-Тэконе? Если нет, то что это за пункт "архив событий" в "системных настройках"?
ATM вне форума  
Старый 28.04.2007, 11:50   #7
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Время наработки ТЭКОН

1. При обрыве питания ТЭКОН не работает (если не предусмотрено резервное питание от аккумулятора). А что еще может происходить в выключенном приборе?
2. Архив событий, с моей точки зрения, неплохо описан в РЭ, и его желательно прочитать. Кратко:
- Системные события включаются в архив безусловно, это от настроек не зависит.
- Отказы датчиков включаются все сразу флажком "отказы датчиков в архиве событий" на вкладке "системные параметры".
- Механизм событий пользователя общего вида включается в работу флажком "архив событий" на вкладке "системные параметры", при этом на вкладке "архивные параметры" каждое из предполагаемых к регистрации битовых событий должно быть запрограммировано отдельно.
gae вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.13
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06852 секунды с 10 запросами