Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Контроллеры ТЭКОН (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Время наработки ТЭКОН (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=347)

ATM 19.04.2007 17:27

Время наработки ТЭКОН
 
Стоит ТЭКОН-17, откуда из него можно выдрать _общее_ время наработки без отказов?

Параметр 8233 (если не ошибаюсь) не подходит, т.к. отображает _месячное_ значение

Ведь вроде как прибор соответствует правилам учёта теплоэнергии, а именно в этих же правилах есть пунктик, по которому необходимо учитывать это самое время наработки

Best Regards. SKiT

ATM 20.04.2007 16:04

Время наработки ТЭКОН
 
Помогите пожалуйста ))

пункт 3.1.1. ПУ ТЭиТ

"...с помощью прибора должны определятся: время работы приборов узла учёта..."

gae 23.04.2007 09:11

Время наработки ТЭКОН
 
Действительно, по каждому трубопроводу с номером "n" ТЭКОН имеет группу параметров с номерами 8n33-8n36, характеризующих работу прибора, исправную и неисправную, в текущем и предыдущем месяцах. Общего времени наработки "от Рождества Христова" в приборе нет, но пока что, хотя в эксплуатации находится не одна тысяча приборов, это никого особенно не волновало.

gae 23.04.2007 09:19

Время наработки ТЭКОН
 
Если Вам необходимо суммировать общее время наработки за несколько месяцев, это позволяет сделать платная диспетчерская система верхнего уровня "Искра" разработки нашего же предприятия.

ATM 23.04.2007 15:32

Время наработки ТЭКОН
 
Спасибо за информацию! Будем думать!

ATM 27.04.2007 13:05

Время наработки ТЭКОН
 
Господа! Еще пара вопросов:

1) Что происходит при обрыве питания?

2) Архив событий ведётся безусловно или же его нужно включить в Диалог-Тэконе? Если нет, то что это за пункт "архив событий" в "системных настройках"?

gae 28.04.2007 11:50

Время наработки ТЭКОН
 
1. При обрыве питания ТЭКОН не работает (если не предусмотрено резервное питание от аккумулятора). А что еще может происходить в выключенном приборе?
2. Архив событий, с моей точки зрения, неплохо описан в РЭ, и его желательно прочитать. Кратко:
- Системные события включаются в архив безусловно, это от настроек не зависит.
- Отказы датчиков включаются все сразу флажком "отказы датчиков в архиве событий" на вкладке "системные параметры".
- Механизм событий пользователя общего вида включается в работу флажком "архив событий" на вкладке "системные параметры", при этом на вкладке "архивные параметры" каждое из предполагаемых к регистрации битовых событий должно быть запрограммировано отдельно.