Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 27.02.2015, 16:27   #1
слава
Новичок
 
Аватар для слава
 
Адрес: челябинск
Сообщений: 12
проверено Моргающий знак вопроса на дисплее

Вопрос такой,составил очередь задач при помощи диалог 19,сделал тест проекта ошибки не обнаружены, залил в ТЭКОН-19 программой телепорт. На дисплее начал моргать знак вопроса . В состоянии отказов модуля пишет: недопустимое приращение Сделал очистку накопленной информации ,не помогло.В чем может быть проблема.
слава вне форума  
Старый 27.02.2015, 16:34   #2
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: Моргающий знак вопроса на дисплее

все входные параметры описаны?
Василий вне форума  
Старый 27.02.2015, 16:38   #3
слава
Новичок
 
Аватар для слава
 
Адрес: челябинск
Сообщений: 12
По умолчанию Re: Моргающий знак вопроса на дисплее

да все
слава вне форума  
Старый 27.02.2015, 17:34   #4
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: Моргающий знак вопроса на дисплее

tsk, rpm нужно смотреть
Василий вне форума  
Старый 27.02.2015, 18:21   #5
слава
Новичок
 
Аватар для слава
 
Адрес: челябинск
Сообщений: 12
По умолчанию Re: Моргающий знак вопроса на дисплее

уже отправил жду ответа

Добавлено через 2 минуты

почему при загрузке очереди задач через телепорт не все параметры записались?
слава вне форума  
Старый 27.02.2015, 22:12   #6
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: Моргающий знак вопроса на дисплее

при записи только файла tsk настроечные параметры не записываются, только очередь задач
Василий вне форума  
Старый 15.11.2015, 09:58   #7
ХабаровскПавел
Новичок
 
Аватар для ХабаровскПавел
 
Адрес: Россия, Хабаровск
Сообщений: 6
По умолчанию Re: Моргающий знак вопроса на дисплее

Здравствуйте. Извините, но из вашей переписки мало что понял.
У меня аналогичная проблема. Когда модуль пуст, на экране горит звездочка и скобка. Когда заливаю, при помощи программы Телепорт, любой проект из Библиотеки, горит вопрос и скобка. Прибор при этом ни то что не вычисляет, он даже температуру и давление не отображает.
Помогите в решении проблемы.
ХабаровскПавел вне форума  
Старый 16.11.2015, 05:12   #8
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: Моргающий знак вопроса на дисплее

В том случае если, для программирования контроллера вы пользуетесь Телепортом
(не Диалогом), запись файла *prm, содержащего описание параметров датчиков (таких как, шкала, ограничение..) не происходит. Необходимо записать их "вручную".
Василий вне форума  
Старый 16.11.2015, 10:33   #9
ХабаровскПавел
Новичок
 
Аватар для ХабаровскПавел
 
Адрес: Россия, Хабаровск
Сообщений: 6
По умолчанию Re: Моргающий знак вопроса на дисплее

Спасибо. Забил в ручную.
Давление показывает, а вот температуру отображает ту что я установил, почему-то не расчитывает.

Добавлено через 57 секунд

И видимо по этому и расход не считает (G) да?
ХабаровскПавел вне форума  
Старый 17.11.2015, 08:22   #10
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Моргающий знак вопроса на дисплее

Добрый день.

Подскажите какие расходомеры у Вас установлены.
И какую среду Вы измеряете.
operation вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тэкон-19-05М: подключение ППГ-1 и вывод показаний расхода на GSM Контроллеры ТЭКОН 2 16.02.2012 14:29
Проблема ТЭКОН-17 настройка и подключение конфигуривание alex Контроллеры ТЭКОН 3 26.04.2010 08:49
Компания "Крейт" и ее обязательства Andrey Обсуждения 4 27.11.2009 16:08
Требование к питающему напряжению Тэкон-19 Edward Контроллеры ТЭКОН 3 25.03.2008 16:53
Имеется ли возможность снятия показаний с Т-19 с помощью пульта? archigad Контроллеры ТЭКОН 7 12.04.2007 10:14


Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07709 секунды с 11 запросами