![]() |
Моргающий знак вопроса на дисплее
Вопрос такой,составил очередь задач при помощи диалог 19,сделал тест проекта ошибки не обнаружены, залил в ТЭКОН-19 программой телепорт. На дисплее начал моргать знак вопроса . В состоянии отказов модуля пишет: недопустимое приращение Сделал очистку накопленной информации ,не помогло.В чем может быть проблема.
|
Re: Моргающий знак вопроса на дисплее
все входные параметры описаны?
|
Re: Моргающий знак вопроса на дисплее
да все
|
Re: Моргающий знак вопроса на дисплее
tsk, rpm нужно смотреть
|
Re: Моргающий знак вопроса на дисплее
уже отправил жду ответа
Добавлено через 2 минуты почему при загрузке очереди задач через телепорт не все параметры записались? |
Re: Моргающий знак вопроса на дисплее
при записи только файла tsk настроечные параметры не записываются, только очередь задач
|
Re: Моргающий знак вопроса на дисплее
Здравствуйте. Извините, но из вашей переписки мало что понял.
У меня аналогичная проблема. Когда модуль пуст, на экране горит звездочка и скобка. Когда заливаю, при помощи программы Телепорт, любой проект из Библиотеки, горит вопрос и скобка. Прибор при этом ни то что не вычисляет, он даже температуру и давление не отображает. Помогите в решении проблемы. |
Re: Моргающий знак вопроса на дисплее
В том случае если, для программирования контроллера вы пользуетесь Телепортом
(не Диалогом), запись файла *prm, содержащего описание параметров датчиков (таких как, шкала, ограничение..) не происходит. Необходимо записать их "вручную". |
Re: Моргающий знак вопроса на дисплее
Спасибо. Забил в ручную.
Давление показывает, а вот температуру отображает ту что я установил, почему-то не расчитывает. Добавлено через 57 секунд И видимо по этому и расход не считает (G) да? |
Re: Моргающий знак вопроса на дисплее
Добрый день.
Подскажите какие расходомеры у Вас установлены. И какую среду Вы измеряете. |
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.5.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot