Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Интерфейсы, построение сетей

Интерфейсы, построение сетей Объединение котроллеров в сети для сбора и обработки информации

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 09.09.2010, 13:31   #1
Evlord
Новичок
 
Аватар для Evlord
 
Адрес: Первоуральск
Сообщений: 8
По умолчанию Связь Тэконов-17 по интерфейсу RS-485 на одной линии

Здравствуйте, существует проблема в следующем:
по 485-му интерфейсу мы подключили 2 текона на одну линию с сетевыми номерами 1 и 2. При попытке связи как с одним, так и с другим по очереди, появляется ошибка - неверный сетевой номер, а по раздельным линиям отдельным линиям считывание информации и запись происходит без сбоев. Как подключить Тэконы на одной линии?
Evlord вне форума  
Старый 10.09.2010, 12:07   #2
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Связь Тэконов-17 по интерфейсу RS-485 на одной линии

Добрый день.

Как я понимаю говорим про Т-17.

С помощью какого ПО пытаетесь читать данные ?

Проверьте правильность программирования
(описатели 01:С8 и 02:С8 соответственно)
и подключения.
Установки терминаторов ( по одному на самых
удаленных концах магистрали) и отсутствия
перемычки ENPROG на плате МЧВ0.
Konst вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6 Beta
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05010 секунды с 10 запросами