Здравствуйте, существует проблема в следующем:
по 485-му интерфейсу мы подключили 2 текона на одну линию с сетевыми номерами 1 и 2. При попытке связи как с одним, так и с другим по очереди, появляется ошибка - неверный сетевой номер, а по раздельным линиям отдельным линиям считывание информации и запись происходит без сбоев. Как подключить Тэконы на одной линии? |
Связь Тэконов-17 по интерфейсу RS-485 на одной линии
Добрый день.
Как я понимаю говорим про Т-17. С помощью какого ПО пытаетесь читать данные ? Проверьте правильность программирования (описатели 01:С8 и 02:С8 соответственно) и подключения. Установки терминаторов ( по одному на самых удаленных концах магистрали) и отсутствия перемычки ENPROG на плате МЧВ0. |