Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 04.10.2018, 14:31   #1
Владимир Косинский
Новичок
 
Аватар для Владимир Косинский
 
Адрес: Новокузнецк
Сообщений: 2
проверено ТЭКОН-19. Выключение питания с "мертвой" батарейкой

Добрый день!
На время отсутствия отопления был выключен ТЭКОН-19.
Некоторое время тому подали питание ТЭКОН полностью "чист". Оказалось батарейка села. Восстановили настройки запустили в работу.
НО...В отчетах пишет неисправность.
Нашли, что в программе TTP20 в разделе
"Алгоритм № 0299 Объединение 32 бит с сигнализацией"
на параметрах обнаружились "1"
8282 Входной параметр 23 (байт 2, бит 7) =1
8284 Входной параметр 25 (байт 3, бит 1) =1
8285 Входной параметр 26 (байт 3, бит 2) =1
ну и
8298 Суммарный сигнал по ИЛИ =1.
Под "Наладчиком" зашли обнулили эти три параметра 8282,8284,8285. Записали, Прочитали. Ошибки ушли и не появляются. С одной стороны - починили, а вот "осадочек то остался".
Подскажите, пожалуйста, что это за параметры 8282, 8284,8285? Не можем обнаружить, что это такое.
Владимир Косинский вне форума  
Старый 08.10.2018, 12:18   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: ТЭКОН-19. Выключение питания с "мертвой" батарейкой

Здравствуйте.
Что означает фраза: "ТЭКОН полностью чист"?. Севший элемент питания не удаляет очередь задач, последствиями могут быть "слетевшая" дата и время или же наличие "разных символов" (вместо привычных чисел и букв).
Указанный Вами алгоритм отвечает за формирование признака исправной/неисправной работы (более подробно Вы можете с ним познакомиться в программе Диалог19). Данные параметры фиксируют (в библиотечных очередях задач) признаки обрыва датчика, выхода за минимальный/максимальный диапазон измерений.
Если Вы прописали "0", то поставили задачу игнорировать данные факторы. За что отвечают именно Ваши параметры, мы сможем подсказать лишь когда проанализируем Вашу очередь задач считанную с контроллера.
operation вне форума  
Старый 14.10.2018, 10:35   #3
Владимир Косинский
Новичок
 
Аватар для Владимир Косинский
 
Адрес: Новокузнецк
Сообщений: 2
По умолчанию Re: ТЭКОН-19. Выключение питания с "мертвой" батарейкой

Добрый день!
Цитата:
Если Вы прописали "0", то поставили задачу игнорировать данные факторы
Вернули в программе TTP20 в разделе
"Алгоритм № 0299 Объединение 32 бит с сигнализацией"
на параметрах обнаружились "1"
8282 Входной параметр 23 (байт 2, бит 7) =1
8284 Входной параметр 25 (байт 3, бит 1) =1
8285 Входной параметр 26 (байт 3, бит 2) =1
И по Вашей рекомендации. сравнили, нашу Очередь задач и "библиотечную". Сняли в программе Диалог19 в разделе Алгоритм для логических операций/труб 1-2 отметки контроля неиспользуемых в нашей очереди задач.
Проблема не статуса "Неисправность" ушла. "Обнулили" все архивы.
Ввели первоначальные входные данные. Расчеты нормализовались.
Остался один параметр в разделе t под уср - Среднее за текущий месяц 8016 - ***, и соответственно, как я понимаю, "Вспомогательный внутренний параметр" 800F биты 6 и 11 тоже ***.
На имеющихся данных рассчитываем сами среднее значение, вносим в 8016, записываем. Наблюдаем циклическим обменом. 8016 показывает внесенное значение, 800F биты 6 и 11 те же ***. Предполагаем, что при переходе часа или суток, пересчитается и все нормализуется. Увы, через пару часов 8016 тоже ***.
Подскажите, пожалуйста, вероятно, что то мы во входных данных напутали.
Во вложении выгрузка из ТЭКОНа.
Вложения
Тип файла: zip 14-10-18.zip (57.8 Кб, 3 просмотров)
Владимир Косинский вне форума  
Старый 15.10.2018, 08:14   #4
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: ТЭКОН-19. Выключение питания с "мертвой" батарейкой

Цитата:
Сообщение от Владимир Косинский Посмотреть сообщение
"Обнулили" все архивы.
Ввели первоначальные входные данные. Расчеты нормализовались.
Остался один параметр в разделе t под уср - Среднее за текущий месяц 8016 - ***, и соответственно, как я понимаю, "Вспомогательный внутренний параметр" 800F биты 6 и 11 тоже ***.
На имеющихся данных рассчитываем сами среднее значение, вносим в 8016, записываем. Наблюдаем циклическим обменом. 8016 показывает внесенное значение, 800F биты 6 и 11 те же ***. Предполагаем, что при переходе часа или суток, пересчитается и все нормализуется. Увы, через пару часов 8016 тоже ***.
Подскажите, пожалуйста, вероятно, что то мы во входных данных напутали.
Во вложении выгрузка из ТЭКОНа.
Здравствуйте.
Как описано в руководстве на программу Телепорт ТТР20 (да и в самой программе, синяя цветовая индикация - это выходной параметр) Соответственно, он рассчитывается исходя из входных параметров. Поэтому Вам и не удается внеся изменения сохранить результат.
Попробуйте как вариант повторно выполнить очистку накопленной информации. Если положительного результата не будет - направляйте контроллер в сервисный центр. После того как внутренний элемент был доведен до полного разряда (Вы даже, возможно, произвели его замену) в памяти контроллера могла сохраниться информация которую необходимо очистить с помощь сервисного ПО)
operation вне форума  
Закрытая тема

Метки
тэкон-19 сбой


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ограничение параметра по двум условиям Василий Настройка 3 06.09.2018 09:07
Вопрос Как проверить канал измерения? Melp Датчики, первичные преобразователи 7 22.09.2016 21:02
Тэкон_измерение ИП температуры Василий Контроллеры ТЭКОН 1 02.08.2016 07:19
Измерение расхода Роман Контроллеры ТЭКОН 3 01.08.2016 15:19
ТЭКОН-19. Измерения расхода дизеля и природного газа. freshgrape Контроллеры ТЭКОН 2 06.10.2011 12:43


Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07503 секунды с 12 запросами