ТЭКОН-19. Выключение питания с "мертвой" батарейкой
Добрый день!
На время отсутствия отопления был выключен ТЭКОН-19. Некоторое время тому подали питание ТЭКОН полностью "чист". Оказалось батарейка села. Восстановили настройки запустили в работу. НО...В отчетах пишет неисправность. Нашли, что в программе TTP20 в разделе "Алгоритм № 0299 Объединение 32 бит с сигнализацией" на параметрах обнаружились "1" 8282 Входной параметр 23 (байт 2, бит 7) =1 8284 Входной параметр 25 (байт 3, бит 1) =1 8285 Входной параметр 26 (байт 3, бит 2) =1 ну и 8298 Суммарный сигнал по ИЛИ =1. Под "Наладчиком" зашли обнулили эти три параметра 8282,8284,8285. Записали, Прочитали. Ошибки ушли и не появляются. С одной стороны - починили, а вот "осадочек то остался". Подскажите, пожалуйста, что это за параметры 8282, 8284,8285? Не можем обнаружить, что это такое. |
Re: ТЭКОН-19. Выключение питания с "мертвой" батарейкой
Здравствуйте.
Что означает фраза: "ТЭКОН полностью чист"?. Севший элемент питания не удаляет очередь задач, последствиями могут быть "слетевшая" дата и время или же наличие "разных символов" (вместо привычных чисел и букв). Указанный Вами алгоритм отвечает за формирование признака исправной/неисправной работы (более подробно Вы можете с ним познакомиться в программе Диалог19). Данные параметры фиксируют (в библиотечных очередях задач) признаки обрыва датчика, выхода за минимальный/максимальный диапазон измерений. Если Вы прописали "0", то поставили задачу игнорировать данные факторы. За что отвечают именно Ваши параметры, мы сможем подсказать лишь когда проанализируем Вашу очередь задач считанную с контроллера. |
Re: ТЭКОН-19. Выключение питания с "мертвой" батарейкой
Вложений: 1
Добрый день!
Цитата:
"Алгоритм № 0299 Объединение 32 бит с сигнализацией" на параметрах обнаружились "1" 8282 Входной параметр 23 (байт 2, бит 7) =1 8284 Входной параметр 25 (байт 3, бит 1) =1 8285 Входной параметр 26 (байт 3, бит 2) =1 И по Вашей рекомендации. сравнили, нашу Очередь задач и "библиотечную". Сняли в программе Диалог19 в разделе Алгоритм для логических операций/труб 1-2 отметки контроля неиспользуемых в нашей очереди задач. Проблема не статуса "Неисправность" ушла. "Обнулили" все архивы. Ввели первоначальные входные данные. Расчеты нормализовались. Остался один параметр в разделе t под уср - Среднее за текущий месяц 8016 - ***, и соответственно, как я понимаю, "Вспомогательный внутренний параметр" 800F биты 6 и 11 тоже ***. На имеющихся данных рассчитываем сами среднее значение, вносим в 8016, записываем. Наблюдаем циклическим обменом. 8016 показывает внесенное значение, 800F биты 6 и 11 те же ***. Предполагаем, что при переходе часа или суток, пересчитается и все нормализуется. Увы, через пару часов 8016 тоже ***. Подскажите, пожалуйста, вероятно, что то мы во входных данных напутали. Во вложении выгрузка из ТЭКОНа. |
Re: ТЭКОН-19. Выключение питания с "мертвой" батарейкой
Цитата:
Как описано в руководстве на программу Телепорт ТТР20 (да и в самой программе, синяя цветовая индикация - это выходной параметр) Соответственно, он рассчитывается исходя из входных параметров. Поэтому Вам и не удается внеся изменения сохранить результат. Попробуйте как вариант повторно выполнить очистку накопленной информации. Если положительного результата не будет - направляйте контроллер в сервисный центр. После того как внутренний элемент был доведен до полного разряда (Вы даже, возможно, произвели его замену) в памяти контроллера могла сохраниться информация которую необходимо очистить с помощь сервисного ПО) |