Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Разное

Разное Другие вопросы

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 29.11.2009, 22:46   #1
ranas_s
Гость
 
Аватар для ranas_s
 
Сообщений: n/a
проверено Расширение системы на базе Текон19

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как расширить учетные узлы, в составе:
1.Расходомер вихревой ТИРЭС
2.Текон-19
Необходимо вывести с Тэкона :
1.Два аналоговых входа(расход,давление -дублирование в сеть)
2.Два аналоговых выхода ( регулирование расхода,давления)
3.Два дискретных входа (переключающийся сухой контакт )
 
Старый 30.11.2009, 14:21   #2
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Расширение системы на базе Текон19

Здравствуйте. Несколько уточняющих вопросов.
- итак у Вас имеется ТЭКОН-19, установленный на объекте с расходомером ТИРЭС
Цитата:
1.вывести два аналоговых входа;
3.вывести два дискретных входа (переключающийся сухой контакт)
То есть, видимо планируется подключить на вход Тэкон-19 еще два аналоговых сигнала и два дискретных датчика (дополнительно кроме расходомера ТИРЭС). ("вывести 2 входа" некорректно сформулировано вам не кажется? сигнал или выход датчика завести на вход так было бы понятнее )
Какого исполнения Тэкон-19 (число входов Т-19 различается в зависимости от номера исполнения)? Есть ли у него свободные незадействованные входы? Если сейчас у вас подключен один расходомер ТИРЭС, то свободные входы должны быть. На них можно и подключить планируемые дополнительные сигналы.
- что значит "дублирование в сеть"? Планируется опрос измеренных значений Тэкон с диспетчерского пункта? Сеть существует или Вы только собираетесь ее организовать?

Далее:
Цитата:
2.вывести два аналоговых выхода (регулирование расхода,давления)
Тэкон-19 это только измеритель и вычислитель, и он не имеет выходов управления. Таким образом чтобы чем-то управлять не обойтись без дополнительного модуля. Нашим предприятием выпускается номенклатура модулей управления и регулирования, это:
- МИР-61 - регулятор (3 измерительных аналоговых входа + 3 управляющих выхода);
- МИР-103 - регулятор многоканальный (6 входов + 6 выходов);
- МУ-71 - модуль управления (4 дискретных входа + 4 выхода);
- ГТ-72 - модуль вывода токовый 0-5/4-20/0-20 мА.
Также могу порекомендовать позвонить и пообщаться более подробно с нашим отделом наладки и эксплуатации, люди опытные, подскажут.
Andrew вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.3.0.100A3.0.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05569 секунды с 10 запросами