Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как расширить учетные узлы, в составе:
1.Расходомер вихревой ТИРЭС 2.Текон-19 Необходимо вывести с Тэкона : 1.Два аналоговых входа(расход,давление -дублирование в сеть) 2.Два аналоговых выхода ( регулирование расхода,давления) 3.Два дискретных входа (переключающийся сухой контакт ) |
Расширение системы на базе Текон19
Здравствуйте. Несколько уточняющих вопросов.
- итак у Вас имеется ТЭКОН-19, установленный на объекте с расходомером ТИРЭС Цитата:
Какого исполнения Тэкон-19 (число входов Т-19 различается в зависимости от номера исполнения)? Есть ли у него свободные незадействованные входы? Если сейчас у вас подключен один расходомер ТИРЭС, то свободные входы должны быть. На них можно и подключить планируемые дополнительные сигналы. - что значит "дублирование в сеть"? Планируется опрос измеренных значений Тэкон с диспетчерского пункта? Сеть существует или Вы только собираетесь ее организовать? Далее: Цитата:
- МИР-61 - регулятор (3 измерительных аналоговых входа + 3 управляющих выхода); - МИР-103 - регулятор многоканальный (6 входов + 6 выходов); - МУ-71 - модуль управления (4 дискретных входа + 4 выхода); - ГТ-72 - модуль вывода токовый 0-5/4-20/0-20 мА. Также могу порекомендовать позвонить и пообщаться более подробно с нашим отделом наладки и эксплуатации, люди опытные, подскажут. |