Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Программное Обеспечение

Программное Обеспечение вопросы связанные с ПО

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 24.01.2018, 11:10   #1
rutto_
Новичок
 
Аватар для rutto_
 
Адрес: Россия, Тундра
Сообщений: 18
проверено Время исправной работы?

Всем привет.
Подскажите, есть ТЭКОН 19-05, используется в качестве счетчика тепла. Работает исправно, но почему то при составлении отчета, при выборе Времени исправной работы Тисп - показывает все нули. А Неисправной работы Тнеисп - 24 ч. Хотя прибор работает нормально - моргает "смайлик и звездочка".
В чем проблема? ПО - Отопление Сх.7.2.2 п1
rutto_ вне форума  
Старый 24.01.2018, 11:35   #2
Yaric
Модератор
 
Аватар для Yaric
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 125
По умолчанию Re: Время исправной работы?

Схема 7.2.2 соответствует Правилам учета тепловой энергии 1995 года.
2-х трубная закрытая система отопления c числоимпульсными датчиками расхода.
Измеряется расход, температура, давление по подающему и обратному трубопроводу.
Время исправной работы формируется по признакам:
  • обрыв любого из датчиков температуры
  • выход за минимум любого из датчиков температуры
  • выход за максимум любого из датчиков температуры
  • отказ вычислителя
Вероятнее всего у Вас происходит выход за мин/макс датчиков температуры.
P.S. Правила учета тепловой энергии 1995 года признаны утратившими силу приказом Минэнерго №871 от 27.11.2014. Действуют Правила учета 2013 года (ПП №1034 от 18.11.2013). В Библиотеке доступны настройки под актуальные Правила.
Yaric вне форума  
Старый 24.01.2018, 11:51   #3
rutto_
Новичок
 
Аватар для rutto_
 
Адрес: Россия, Тундра
Сообщений: 18
По умолчанию Re: Время исправной работы?

Цитата:
Сообщение от Yaric Посмотреть сообщение
Вероятнее всего у Вас происходит выход за мин/макс датчиков температуры.
P.S. Правила учета тепловой энергии 1995 года признаны утратившими силу приказом Минэнерго №871 от 27.11.2014. Действуют Правила учета 2013 года (ПП №1034 от 18.11.2013). В Библиотеке доступны настройки под актуальные Правила.
раньше были проблемы с прибором по температуре, но он был в ремонте (акт во вложении), после этого показания пришли в норму. Выхода за допуск нет.
Еще могут быть какие причины нештатной ситуации?
Вложения
Тип файла: pdf Акт Ремонта.PDF (34.8 Кб, 5 просмотров)
rutto_ вне форума  
Старый 24.01.2018, 14:53   #4
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Время исправной работы?

Откройте очередь задач и посмотрите откуда именно приходит отказ
Изображения
Тип файла: jpg 44.jpg (213.5 Кб, 12 просмотров)
Василий вне форума  
Старый 01.02.2018, 17:47   #5
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
В работе Re: Время исправной работы?

Если решение используется базовое (библиотечное), не откорректированное Вами, тогда других причин фиксации неисправной работы, как выше перечисленные, быть не могут.
Цитата:
Сообщение от rutto_ Посмотреть сообщение
Еще могут быть какие причины нештатной ситуации?
operation вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Формирование времени исправной/неисправной работы в Тэкон-19 Freya Программное Обеспечение 4 09.12.2009 11:17


Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.14
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.08047 секунды с 12 запросами