Время исправной работы?
Всем привет.
Подскажите, есть ТЭКОН 19-05, используется в качестве счетчика тепла. Работает исправно, но почему то при составлении отчета, при выборе Времени исправной работы Тисп - показывает все нули. А Неисправной работы Тнеисп - 24 ч. Хотя прибор работает нормально - моргает "смайлик и звездочка". В чем проблема? ПО - Отопление Сх.7.2.2 п1 |
Re: Время исправной работы?
Схема 7.2.2 соответствует Правилам учета тепловой энергии 1995 года.
2-х трубная закрытая система отопления c числоимпульсными датчиками расхода. Измеряется расход, температура, давление по подающему и обратному трубопроводу. Время исправной работы формируется по признакам:
P.S. Правила учета тепловой энергии 1995 года признаны утратившими силу приказом Минэнерго №871 от 27.11.2014. Действуют Правила учета 2013 года (ПП №1034 от 18.11.2013). В Библиотеке доступны настройки под актуальные Правила. |
Re: Время исправной работы?
Вложений: 1
Цитата:
Еще могут быть какие причины нештатной ситуации? |
Re: Время исправной работы?
Вложений: 1
Откройте очередь задач и посмотрите откуда именно приходит отказ
|
Re: Время исправной работы?
Если решение используется базовое (библиотечное), не откорректированное Вами, тогда других причин фиксации неисправной работы, как выше перечисленные, быть не могут.
Цитата:
|
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.6.9
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot