Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 19.01.2012, 10:21   #1
Olga
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Olga
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 55
По умолчанию Считывание информации с Тэкон-17

Добрый день!
Протокол Ft1.1 мы не рекомендуем использовать. Перепрограммируйте, пожалуйста, вручную Тэкон на FT1.2 без CRC - очень надежный и везде используемый протокол. Если вводить вручную - то 0148 (48 - обмен по Ft1.2 без CRC по Rs)
ну и не забудьте "перевкючить" Тэкон после изменения сетевых настроек
Olga вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version ?.?.?
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05145 секунды с 11 запросами