Считывание информации с Тэкон-17
Здравствуйте! Проблема:при считывании в Диалоге выдает
** Обмен с ТЭКОН ** Подключенный прибор: OK ТЭКОН 17 версия 8.40 заводской ?6510 1887 Нет подтверждения на передачу запроса в ТЭКОН ** Конец обмена ** вчем промблема |
Считывание информации с Тэкон-17
Добрый день!
Сложно сказать, в чем у Вас проблема Как у Вас запрограммирован Тэкон ? какой протокол обмена установлен на Тэконе, какой вид связи? частота обмена? Проверьте обмен с Тэконом программой Телемост, перед обменом установите "сохранить отчет по обмену с контроллером" и пришлите мне лог, пожалуйста (ong@kreit.ru) Кстати, а не может ли быть, что у Вас запрограммирован обмен с Тэконом через модем, а Вы пытаетесь читать по RS? |
Считывание информации с Тэкон-17
Olga, Здравствуйте!
Возможно все дело в том,что настройка канала связи 0140(Ft 1.1),В телемост считывается, но невозможно чтение и запись и диалоге.Возможно в ручную исправить |
Считывание информации с Тэкон-17
Добрый день!
Протокол Ft1.1 мы не рекомендуем использовать. Перепрограммируйте, пожалуйста, вручную Тэкон на FT1.2 без CRC - очень надежный и везде используемый протокол. Если вводить вручную - то 0148 (48 - обмен по Ft1.2 без CRC по Rs) ну и не забудьте "перевкючить" Тэкон после изменения сетевых настроек |
Считывание информации с Тэкон-17
Olga,Здравствуйте!Дело в том,что никто из обслуживающих счетчики не хочет влазить(обслуживают другие марки ВКТ и тд)а ТЭКОН единственный,кто ставил его уже нет.Эксперементировать не хотелось бы поэтому если возможно для "особо одаренных" не моглибы Вы образно(настройка > констант польз > и тд что вводить).Буду очень благодарен.
|
Считывание информации с Тэкон-17
Для Arsseva
Порядок действий следующий (см. РЭ и инструкцию по настройке на сайте). 1. Если прибор снабжен паролем, введите его. 2. Через меню \"управление\" переведите прибор в режим ОСТАНОВ. 3. В меню \"репрограммация\" выберите пункт \"конст пользователя\"и выполните операцию \"РПЗУ в буфер\". 4. Не пользуясь кнопкой СБРОС, в меню \"настройка\" выберите пункт \"конст пользователя\", \"обмен по сети\", \"осн канал\", \"сетевой номер\" и введите его новое значение - 0148. 5. Не пользуясь кнопкой СБРОС, в меню \"репрограммация\" выберите пункт \"конст пользователя\" и выполните операцию \"буфер в РПЗУ\" 6. Через меню \"управление\" вновь переведите прибор в режим РАБОТА. 7. Чтобы заработали новые настройки канала связи, ОБЯЗАТЕЛЬНО кратковременно отключите питание прибора и включите его вновь. На этом перепрограммирование завершено. Если эти операции вызывают у Вас сложности, Вы можете обратиться за помощью в отдел эксплуатации и наладки. Телефоны предприятия есть на сайте. Ведущий программист ООО ИВП Крейт Грицкевич Александр Евгеньевич |
Re: Считывание информации с Тэкон-17
Доброго время суток!Хотелось поблагодарить Всех принявших участие в обсуждении данной проблемы.Канал связи переведен,просто после
Цитата:
Цитата:
|
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.5.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot