Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 16.08.2021, 16:19   #1
Drac0
Новичок
 
Аватар для Drac0
 
Адрес: Печора
Сообщений: 1
проверено ТЭКОН-19 пропала связь с ПК

Здравствуйте. На имеющемся ТЭКОН-19 Т10.00.60 -05М пропала связь с ПК. Программа ттр20 при поиске модулей выдает "нет ответа от модуля". Провели опрос адресов "00-FF". Пробовали подключить другой прибор этой же серии, он при опросе определяется нормально. В инструкции указывалось п4.1.3.3 "отключить питание ТЭКОН-19 и установить специальную заглушку в разьем RS-232 (тестовая перемычка ТхD - RxD). А что представляет из себя данная перемычка, где ее можно взять, и возможно ли сделать ее самостоятельно на базе USB разьема?
Drac0 вне форума  
Старый 18.08.2021, 07:56   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: ТЭКОН-19 пропала связь с ПК

Здравствуйте.
Как указано в Руководстве по Эксплуатации на ТЭКОН-19, п.4.1.3.3, который Вы привели выше (см. текст пункта полностью):
"4.1.3.3 Если функция поиска не нашла подключенного модуля, возможно, в ТЭКОН-19 искажен параметр конфигурации 0004, задающий скоростные и информационные характеристики интерфейса. В этом случае отключите питание ТЭКОН-19 и установите специальную заглушку в разъем RS-232 TTL (можно изготовить самостоятельно из кабельной вилки, соединив между собой контакты 2 и 3). После включения питания ТЭКОН-19, независимо от состояния адресов памяти, связанных с параметрами 0000 и 0004, эти параметры приобретают значения по умолчанию: адрес 00, конфигурация 41Е0. Связавшись по адресу 00 на скорости 300 Кбод, исправьте параметры настройки."
operation вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ТЭКОН-19 + ПК с RS-232 Ильхам Настройка 3 02.11.2017 08:34
Подключение ТЭКОН-19 к ПК Игорь Контроллеры ТЭКОН 1 11.04.2014 09:58
Проблема Подключение ТЭКОН-17 к ПК через RS-232 Петр Потнин Контроллеры ТЭКОН 6 03.06.2013 12:26
ТЭКОН-19 Печать архивов через ПК emis-rt Контроллеры ТЭКОН 12 24.05.2013 08:42
Как подключить ТЭКОН19-05М к ПК? Контроллеры ТЭКОН 3 11.04.2012 15:15


Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.14
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05954 секунды с 11 запросами