ТЭКОН-19 пропала связь с ПК
Здравствуйте. На имеющемся ТЭКОН-19 Т10.00.60 -05М пропала связь с ПК. Программа ттр20 при поиске модулей выдает "нет ответа от модуля". Провели опрос адресов "00-FF". Пробовали подключить другой прибор этой же серии, он при опросе определяется нормально. В инструкции указывалось п4.1.3.3 "отключить питание ТЭКОН-19 и установить специальную заглушку в разьем RS-232 (тестовая перемычка ТхD - RxD). А что представляет из себя данная перемычка, где ее можно взять, и возможно ли сделать ее самостоятельно на базе USB разьема?
|
Re: ТЭКОН-19 пропала связь с ПК
Здравствуйте.
Как указано в Руководстве по Эксплуатации на ТЭКОН-19, п.4.1.3.3, который Вы привели выше (см. текст пункта полностью): "4.1.3.3 Если функция поиска не нашла подключенного модуля, возможно, в ТЭКОН-19 искажен параметр конфигурации 0004, задающий скоростные и информационные характеристики интерфейса. В этом случае отключите питание ТЭКОН-19 и установите специальную заглушку в разъем RS-232 TTL (можно изготовить самостоятельно из кабельной вилки, соединив между собой контакты 2 и 3). После включения питания ТЭКОН-19, независимо от состояния адресов памяти, связанных с параметрами 0000 и 0004, эти параметры приобретают значения по умолчанию: адрес 00, конфигурация 41Е0. Связавшись по адресу 00 на скорости 300 Кбод, исправьте параметры настройки." |
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.7.0 RC1
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot