Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 12.12.2007, 13:50   #1
Nik
Гость
 
Аватар для Nik
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Проблемы программирования

Добрый день. У меня возникли проблемы с программированием ТЕКОН-19 через телепорт. При создании задачи ? алгоритма 021С не получается задать вес импульса датчика. А соответственно нет выходного параметра.
При запуске пишет: Ошибка передачи, отрицательная квитанция параметр ...
Подскажите, что сделать и как исправить.
 
Старый 12.12.2007, 16:16   #2
Гость
 
Аватар для
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Проблемы программирования

Возможно, это связано c уровнями доступа

Для информации:
Для записи параметров настройки (в том числе параметра вес импульса) в программе Телепорт TTP20 текущий уровень доступа должен быть 2, наладчик.
Перейти на уровень 2, т.е. изменить текущий уровень доступа можно через меню: "Уровень доступа -> Ввести пароль изменения уровня доступа" и для перехода на уровень "Наладчик" ввести соотв. пароль (по умолчанию
222222)
Текущий уровень отображается внизу в строке статуса, например: "Текущий уровень доступа: Наладчик"

Если причина не в этом, пришлите, пожалуйста, протокол обмена, что поможет разобраться. Для этого надо:
Войти в окно настройки вида связи, включить опцию "Сохранять протокол обмена на диске", Применить и повторить действия при которых у Вас возникает эта ошибка.
При этом в директории программы будет создан файл (протокол) 12_12_07.Txt (12_12_07 это сегодняшняя дата), этот файл вышлите по e-mail на адрес aae (собака) kreit.ru или ong (собака) kreit.ru
 
Старый 13.12.2007, 09:56   #3
Nik
Гость
 
Аватар для Nik
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Проблемы программирования

<aae>, Уровень доступа "наладчик", выслал файлы на Email.
 
Старый 13.12.2007, 11:38   #4
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Проблемы программирования

Причина описанной проблемы, похоже, в том, что Вы не записали в прибор составленную очередь задач.
Ваш ТЭКОН-19 отвечает "отрицательная квитанция" на все гибкие параметры (с номерами 8xхх), а они отсутствуют, пока очередь задач не записана.
Программа Телепорт TTP20 запрашивает эти несуществующие параметры потому, что судя по всему Вы просто считали очередь задач с диска и перевели программу в режим обмена.
Более подробный ответ отправлен по e-mail.
Andrew вне форума  
Старый 18.09.2012, 12:18   #5
Играев Андрей
Гость
 
Аватар для Играев Андрей
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Проблемы программирования

Программа иногда не с первого раза прописывает в модуль задачи... От чего?
 
Старый 18.09.2012, 21:09   #6
Aleksandr
Администратор
 
Аватар для Aleksandr
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 90
По умолчанию Re: Проблемы программирования

Цитата:
Сообщение от Играев Андрей Посмотреть сообщение
Программа иногда не с первого раза прописывает в модуль задачи... От чего?
Добрый день, Андрей!
- Проверьте, верно ли выбран у Вас уровень доступа.
- Сообщите пожалуйста версию программы.
- Постарайтесь написать, какую последовательность действий Вы выполняли, когда наблюдали такую проблему.
__________________
Швецов Александр - <avs[at]kreit.ru>
ООО "КРЕЙТ"
Aleksandr вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Программирование ТЕКОН17 AVit Настройка 5 16.01.2012 22:45
Программа Искра MVR26 Программное Обеспечение 20 02.08.2011 12:34
Проблемы с программой TEST Yruy Программное Обеспечение 20 07.09.2010 15:54
Программирование генераторов тока tec Контроллеры ТЭКОН 2 30.01.2007 13:51


Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06769 секунды с 11 запросами