Проблемы программирования
Добрый день. У меня возникли проблемы с программированием ТЕКОН-19 через телепорт. При создании задачи ? алгоритма 021С не получается задать вес импульса датчика. А соответственно нет выходного параметра.
При запуске пишет: Ошибка передачи, отрицательная квитанция параметр ... Подскажите, что сделать и как исправить. |
Проблемы программирования
Возможно, это связано c уровнями доступа
Для информации: Для записи параметров настройки (в том числе параметра вес импульса) в программе Телепорт TTP20 текущий уровень доступа должен быть 2, наладчик. Перейти на уровень 2, т.е. изменить текущий уровень доступа можно через меню: "Уровень доступа -> Ввести пароль изменения уровня доступа" и для перехода на уровень "Наладчик" ввести соотв. пароль (по умолчанию 222222) Текущий уровень отображается внизу в строке статуса, например: "Текущий уровень доступа: Наладчик" Если причина не в этом, пришлите, пожалуйста, протокол обмена, что поможет разобраться. Для этого надо: Войти в окно настройки вида связи, включить опцию "Сохранять протокол обмена на диске", Применить и повторить действия при которых у Вас возникает эта ошибка. При этом в директории программы будет создан файл (протокол) 12_12_07.Txt (12_12_07 это сегодняшняя дата), этот файл вышлите по e-mail на адрес aae (собака) kreit.ru или ong (собака) kreit.ru |
Проблемы программирования
<aae>, Уровень доступа "наладчик", выслал файлы на Email.
|
Проблемы программирования
Причина описанной проблемы, похоже, в том, что Вы не записали в прибор составленную очередь задач.
Ваш ТЭКОН-19 отвечает "отрицательная квитанция" на все гибкие параметры (с номерами 8xхх), а они отсутствуют, пока очередь задач не записана. Программа Телепорт TTP20 запрашивает эти несуществующие параметры потому, что судя по всему Вы просто считали очередь задач с диска и перевели программу в режим обмена. Более подробный ответ отправлен по e-mail. |
Re: Проблемы программирования
Программа иногда не с первого раза прописывает в модуль задачи... От чего?
|
Re: Проблемы программирования
Цитата:
- Проверьте, верно ли выбран у Вас уровень доступа. - Сообщите пожалуйста версию программы. - Постарайтесь написать, какую последовательность действий Вы выполняли, когда наблюдали такую проблему. |