Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Датчики, первичные преобразователи

Датчики, первичные преобразователи Технические вопросы

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 30.05.2014, 11:29   #1
Максим
Новичок
 
Аватар для Максим
 
Адрес: Россия, Елабуга
Сообщений: 7
По умолчанию Эмис+Тэкон

При подключении Эмис вихрь к тэкону-19 нужно ли где-нибудь в очереди задач выставлять диаметр расходомера?

P.S. Очередь задач: ПНГ, 1 труба, частотный расходомер. Идентификационный номер очереди задач 49 85 5F E7
Максим вне форума  
Старый 30.05.2014, 16:19   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Эмис+Тэкон

Добрый день Максим. Нет диаметр выставлять не нужно.
operation вне форума  
Старый 31.07.2014, 14:40   #3
Максим
Новичок
 
Аватар для Максим
 
Адрес: Россия, Елабуга
Сообщений: 7
По умолчанию Re: Эмис+Тэкон

Тогда что за параметр 8002?
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (30.4 Кб, 11 просмотров)
Максим вне форума  
Старый 31.07.2014, 17:23   #4
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Re: Эмис+Тэкон

При чем здесь диаметр трубы, я не понял.
Вы привели задачу расчета частотного датчика с линейной зависимостью выхода от входа, т.е. расхода от частоты. Нарисуйте на бумажке наклонный отрезок прямой линии в координатах: абсцисса - частота Fдат, ордината - расход Х. Отрезок прямой, как известно всем, может задаваться координатами крайних точек. Координаты левой точки Fmin,Xmin -параметры 8001 и 80FA, правой Fmax, Xmax - параметры 8002 и 80FB. Конкретные значения берутся из паспорта датчика.
Входной параметр - частота 0408, выходной - измеренный расход 80FD.
Раз у Вас задано Fmin=0, обрыв определяться не будет (см. РЭ на ТЭКОН), параметр "признак обрыва" всегда будет равен 0, а значение параметра 80FC "замена при обрыве" безразлично, у Вас в данном случае в нем стоит нуль.
gae вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Считывание информации с Тэкон-17 Настройка 6 01.11.2012 17:19
Тэкон 17Т и GSM терминал Aksay Настройка 1 11.08.2006 09:01


Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6 Beta
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06425 секунды с 12 запросами