Эмис+Тэкон
При подключении Эмис вихрь к тэкону-19 нужно ли где-нибудь в очереди задач выставлять диаметр расходомера?
P.S. Очередь задач: ПНГ, 1 труба, частотный расходомер. Идентификационный номер очереди задач 49 85 5F E7 |
Re: Эмис+Тэкон
Добрый день Максим. Нет диаметр выставлять не нужно.
|
Re: Эмис+Тэкон
Вложений: 1
Тогда что за параметр 8002?
|
Re: Эмис+Тэкон
При чем здесь диаметр трубы, я не понял.
Вы привели задачу расчета частотного датчика с линейной зависимостью выхода от входа, т.е. расхода от частоты. Нарисуйте на бумажке наклонный отрезок прямой линии в координатах: абсцисса - частота Fдат, ордината - расход Х. Отрезок прямой, как известно всем, может задаваться координатами крайних точек. Координаты левой точки Fmin,Xmin -параметры 8001 и 80FA, правой Fmax, Xmax - параметры 8002 и 80FB. Конкретные значения берутся из паспорта датчика. Входной параметр - частота 0408, выходной - измеренный расход 80FD. Раз у Вас задано Fmin=0, обрыв определяться не будет (см. РЭ на ТЭКОН), параметр "признак обрыва" всегда будет равен 0, а значение параметра 80FC "замена при обрыве" безразлично, у Вас в данном случае в нем стоит нуль. |
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +5. |