Старый 24.11.2010, 15:28   #61
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Ethernet AE-67

Добрый день.

Не совсем понятен вопрос.
Откуда Вы хотите обращаться к контроллеру АЕ ?
Если из локалки, тогда понятно что проблем нет.
Исли из инета, скорее всего придется реализовывать порт
форвардинг. В АЕ67 версии 03 порты настраиваются, в более
старых версиях фиксированные. Все что валится на порт
0xCAF8 (51960) попадает прямиком в CAN. Соответственно,
открываете на гейте UDP на 0хCAF8 и форвардите его на
этот же порт, но внутренний айпишник АЕ и все должно
работать.

В Принт 19 порты обращения изменяются.
Поэтому в принципе можете поставить несколько точек
(узлов) учета и при использовании АЕ-67-03 или, что
ещё лучше, К-104 настроить соответствующие правила на гейте
для маршрутизации на разные внутренние айпишники по разным
портам обращения.

Такая система реаилизована и работает. С одним внешним статическим
айпишником во внутренней сетке висят несколько АЕ-шек и ТЭКОНов
на них. В роли внешнего гейта циска, модификации не помню.
Она легко справляется с этим . Т.е. раздает инет на все предприятие и форвардит порты АЕ-шек. (Трафиком ТЭКОНов можно
пренебречь.)

По поводу детальной реализации рекомендую проконсультироваться
с Богдановым Ярославом Валерьевичем.
Konst вне форума  
Старый 05.07.2011, 11:09   #62
Artem_SBS
Гость
 
Аватар для Artem_SBS
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ethernet AE-67

День добрый!
Стоит задача подключить удалённо (до 1км) Тэкон-17 к ПК (через мультиплексор или напрямую).
Имеется Тэкон-17 (токовая петля), 2 АЕ-67 (Can-Bus) и МТП-73.
 
Старый 07.07.2011, 07:59   #63
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Ethernet AE-67

Добрый день.

Если Т-17 укомплектован "Токовой петлей",
то единственная возможность подключить его
к ПК посредством мультиплексора МТП или
адаптера Т10.00.08.

Причем тут АЕ-67 мне непонятно. Или у Вас уже имеется
локалка на территории подключения?

З.Ы. Если подключение будет выполнятся по токовой
петле через выделенную кабельную линию позаботьтесь
о защите этой линий от высоковольтных наводок (грозовых
разрядов например).
Konst вне форума  
Старый 07.07.2011, 12:30   #64
Artem_SBS
Гость
 
Аватар для Artem_SBS
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ethernet AE-67

Да, локальная сеть есть, это Качканарская ТЭЦ, у нас используется около 15 Тэкон-17, из которых один с удалённой точки (до 1 км), хотелось бы исключить отсюда ПК и централизовать сбор данных на одном ПК. Сбор осуществляется с помощью ИВК "BEE.NET" (бывший "Энергоинформ"), компании "ТелеСистемы".

У нас АЕ-67 (магистраль CAN-Bus) исполнения 03, можно ли использовать его интерфейс RS-232 для передачи данных или же в этом исполнении он используется только для настройки?

В модуле сбора данных задаётся порт подключения контроллеров, это может быть и последовательный порт (диапазон от 1 до 255) или TCP сервер (диапазон от 1025 до 65535), к которому подключается коммуникационное оборудование, обеспечивающее обмен информацией с контроллерами измерительного комплекса, подключенными к выделенной линии связи или к локальной вычислительной сети технологического объекта.

Увидит ли этот софт Тэкон-17 через T10.00.08 -> AE-67, указав порт RS-232 или же нужно будет ещё произвести какие-то манипуляции?

PS: можно поговорить по телефону или в ICQ (373-717-893).
 
Старый 14.10.2011, 10:31   #65
NRGetik
Гость
 
Аватар для NRGetik
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ethernet K-104

Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, как настроить контроллер Ethernet К-104 в локальной сети с выходом в интернет для работы с ТЭКОН-17 по интерфейсу RS-232 ?
Индикатор "LAN LNK" светится зеленым - всё нормально, контроллер в режиме "настройка",
но при попытке чтения из модуля программой Config_K105_K104:
192.168.0.1(CAF0) >> 10 41 01 01 00 F0 00 33 16
192.168.0.1(CAF0) >> 10 42 01 01 00 F0 00 34 16
Модуль не обнаружен
Что делать ?
 
Старый 17.10.2011, 09:16   #66
Гость
 
Аватар для
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ethernet AE-67

Добрый день!

При настройке К-104 с перемычкой по сети Ethernet необходимо
устанавливать порт CAF8, т.к. порт CAF0 является прозрачным для К-104.
 
Старый 25.10.2011, 15:16   #67
Economist
Гость
 
Аватар для Economist
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ethernet AE-67

Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, как настроить контроллер Ethernet К-104 для выхода в интернет, для получения информации с ТЭКОН-17?
 
Старый 16.11.2011, 16:01   #68
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Ethernet AE-67

Добрый день.

Непонятна формулировка "выход в интернет".

Сам К-104 в интернет не выходит и в сети
провайдера не "регистрируется", к нему обращается
программа обмена верхнего уровня. Вами должен
быть получен статический IP-адрес по договору
с провайдером, маска подсети и адрес шлюза.
Эти реквизиты программируются в К-104 посредством
программы Config K105_K104.
Также необходимо определить порт, соответствующий
интерфейсу RS-232 на который следует обращаться при
обмене с Т-17. Также настраиваются характеристики
обмене со стороны порта RS-232 такие как скорость,
число стоповых битов, время ожидания ответа от ведомого
прибора.

Следующим шагом необходимо настроить программу обмена
верхнего уровня ( "ИСКРа" ). Описание по настройке
содержится в документации на программу.
Konst вне форума  
Старый 18.11.2011, 10:22   #69
NRGetik
Гость
 
Аватар для NRGetik
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ethernet AE-67

Если порт CAF0 является прозрачным для К-104 и для связи с ним указали CAF8 (модуль обнаружен, спасибо), то для RS-232 какой ? (... "также необходимо определить порт, соответствующий
интерфейсу RS-232 на который следует обращаться при обмене с Т-17" ...)
Кстати, с перемычкой в положении "ON" (по инструкции) связи с К-104 посредством Config K105_K104 не было даже по кроссоверу напрямую с ПК. Первое чтение и запись производил при положении движкового переключателя "OFF" на K-104, причём указывая IP не по умолчанию (когда переключатель в положении "ON").
В программе Config K105_K104, после чтения настроек с К-104, высвечивается режим "останов", а после записи новых настроек и нажатия кнопки, переводящей контроллер в режим "работа", что ещё нужно отключить/включить питание, чтобы были применены новые настройки, а перемычки при этом "передергиваются" или я что-то недопонял ?
Спасибо, Konst.
Спасибо, Alla.
 
Старый 18.11.2011, 13:02   #70
Economist
Гость
 
Аватар для Economist
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ethernet AE-67

Спасибо.К-104 в локалке работает нормально,заказали статический IP-адрес. будем пробовать.
 
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.3.0.100A3.0.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.08070 секунды с 10 запросами