Ethernet AE-67
Купили адаптер Ethernet AE-67, по инструкции должны быть клеммы Can-bus, а их нет, куда подключать Can-bus или PS485, подскажите, кто что знает.
|
Ethernet AE-67
Добрый день.
На самом деле в инструкции написаны исполнения изделия и их может быть три. В Вашем случае линии подключитьповидимому некуда. Когда формировался заказ на адаптер надо было указать конкретную конфигурацию. Если Вам действительно необходим RS-485 либо CAN придется его менять. Вопросы обмена решаются организационно на уровне руководства. |
Ethernet AE-67
Извините за предыдущий вопрос, у нас адаптер RS232-Ethernet.
Можно ли организовать опрос контроллеров через адаптеры RS485-RS232 и далее RS232-Ethernet. Настроил адаптер (установил IP, скорость 2400, как у контроллера), но не получается связаться с ТЭКОНОМ, и физически сеть от адаптера на видно, подскажите, как проверить наличие сети от адаптера. |
Ethernet AE-67
Уточните пожалуйста конфигурацию системы.
Адаптер в RS-232, а потом несколько ТЭКОН-ов? Если да, то лучше,если возможно, пойти "другим путем" (с) Приобрести такой же адаптер, но с RS-485 и соответственно поменять интерфейсы в ТЭКОН-ах также на RS-485. Решение будет логичное, без разных доп наворотов. Вопрос обратно. Какой прогой думайте обмениваться с ТЭКОНами ? |
Ethernet AE-67
А сам-то адаптер пингуется?
Если да, тогда посмотрите настройки кадра RS-232. ТЭКОН работает с двумя стопами. Настройки ТЭКОНа вступают в силу только после рестарта, скажем перевключения или по истечении достаточно большого времени. Перевключите ТЭКОН. Проверте идентичность установки протоколов обмена в ТЭКОНе и в проге. |
Ethernet AE-67
ТЭКОНы объединены по RS485, затем стоит адаптер RS485-RS232, и потом RS232-Ethernet. последний адаптер подключен к хабу, но на хабе сетки от адаптера не видно. Опрашивать хотим KreitEth.exe.
А что, есть адаптер RS485-Ethernet? Мы находили только Can-bus-Ethernet. Это то, что надо? |
Ethernet AE-67
Адаптер Eth-Rs485 существует.
Повидимому Вы хотите опрашивать "ИСКРОЙ". Надо обновить версию. Есть проблема с обменом нескольких приборов, висящих на одном IP. Версия находится в стадии тестирования. Далее. Если свич не видит адаптер (не горит диодик Link на свиче) то: 1. Неправильно разделан кабель 2. Свич не понимает 10МБит (только 100) |
Ethernet AE-67
Адаптер сейчас пингуется (поменяли свич), но ИСКРА не получает ответа от ТЭКОНА. В адаптере установлена скорость 2400, 2 стоповых бита, настройки в ИСКРЕ и в ТЭКОНЕ идентичны.
|
Ethernet AE-67
Хорошо.
Шаг 2. Посмотрите настройки протоколов обмена в ТЭКОНе и в установках программы ИСКРА. Скажем в ТЭКОНе установите 01:48 (или 01:C8 ) в парметре "Обмен по сети/ осн интерфейс/номер" и требуемую скорость обмена в парметре "частота". В программе соответственно выбираете протокол FT1.2 без расчета CRC и номер прибора 01. Должно все работать. |
Ethernet AE-67
Кстати :-)
Осенило. Возможна проблема в (ошибка дизайнера) неправильной маркировке линий А и В на адаптере. Попробуйте перекрестить. |
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.5.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot