Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Интерфейсы, построение сетей

Интерфейсы, построение сетей Объединение котроллеров в сети для сбора и обработки информации

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 22.01.2009, 15:49   #41
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Ethernet AE-67

Тогда хотелось бы узнать версию
исполнения адаптера.
В версиях 00, 01, 02 это реализовать
не так просто.
В версиях 03, 04, 05 не тривиально, но
в принципе возможно.

А какой программой Вы собираетесь реализовать
обмен ?
Или Вы сами её пишите ?
Konst вне форума  
Старый 20.01.2010, 13:05   #42
Гость
 
Аватар для
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ethernet AE-67

Имеется: текон-19 <=> CAN-BUS <=> AE-67 <=> Ethernet <=> PC
Делаю следующее: для опроса текон-19 через AE-67 пишу свой udp-клиент. Посылаю датаграмму на IP, заданный в AE-67 и порт 51952... видно, что пакет доходит (мой FireWall показывает ушедший пакет и мигает светодиод на AE-67). НО ответа я ни разу не получил!!! Ответа просто нет. И в FireWall я не вижу входящих датаграмм udp.
В AE-67 посылаю команду в формате FT1.2. Это правильно? Или процедура обмена должна быть другой?
 
Старый 21.01.2010, 09:09   #43
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Ethernet AE-67

Добрый день.
1.Для того чтобы АЕ-67 рутил в CAN. Надо посылать
на порт 51960.
Все что приходит на порт 51952 уходит в RS.
2. Протокол по CAN не FT1.2. Это наш внутренний протокол.
Для получения протокола надо решить организационные
вопросы с нашим руководством.
Этот протокол не является тайной, просто он очень много позволяет зделать с системой. Скажем так - некоторая
мера защиты.
Konst вне форума  
Старый 04.02.2010, 12:14   #44
JIM
Новичок
 
Аватар для JIM
 
Адрес: Асбест
Сообщений: 12
По умолчанию Ethernet AE-67

Здравствуйте! Писал больше года назад, только теперь руки снова дошли до MOXA(модель NPort 5110). C ТЭКОН-17 наконец-то связался, но....под руками оказался ТЭКОН-17 из резерва ? 6580 (BIOS n_08_40_00, программа 21_00), а вот с ТЭКОН-17 ? 5582, который установлен на объекте связи я так и не добился (BIOS n_08_35_14, программа 11_00). Может дело в "прошивке"?
MOXA пингуется, а RX\TX по RS-232 молчат.
Извините, если несколько сумбурно написал.
JIM вне форума  
Старый 04.02.2010, 13:49   #45
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Ethernet AE-67

Добрый день.
С точки зрения прошивки, изменений
в прцедурах обмена нет. Проверте
соответствие настроек.
Попробуйте связять "неработающий" ТЭКОН
с компьютером напрямую.

Трудно дистанционно давать советы.
Необходимо больше исходных данных.
Что значит Tx/Rx нет?
Как Вы это определяете?
Konst вне форума  
Старый 04.02.2010, 15:30   #46
JIM
Новичок
 
Аватар для JIM
 
Адрес: Асбест
Сообщений: 12
По умолчанию Ethernet AE-67

"Неработающий" ТЭКОН напрямую с ноутбуком работает без проблем. В настройках основного канала у обоих ТЭКОНов выставлено номер 0000, скорость 9600 (0960), интерфейсные модули здесь роли не играют, я полагаю.
Насчёт rx/tx, судил по индикатору MOXA, с работающим ТЭКОНом индикатор естественно моргает.
JIM вне форума  
Старый 04.02.2010, 17:19   #47
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Ethernet AE-67

На всякий случай запретите аппаратное управление
на МОКСЕ. И ещё. Не используйте "традиционный"
протокол обмена. Установите FT1.2.
Konst вне форума  
Старый 05.02.2010, 09:10   #48
JIM
Новичок
 
Аватар для JIM
 
Адрес: Асбест
Сообщений: 12
По умолчанию Ethernet AE-67

Доброе утро.
Хорошо, обязательно попробую протокол поменять. А чётность и аппаратное у меня отключены.
JIM вне форума  
Старый 05.02.2010, 10:27   #49
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Ethernet AE-67

Добрый день.
Ещё один момент.
Случайно перемычка ENPROG не установлена.
Хотя она и не должна влиять на это,
все таки проверьте.
Ещё.
Формат кадра 1,8,2,n.
Это важно.

В МОКСЕ проверьте.
Konst вне форума  
Старый 23.09.2010, 10:13   #50
Kuzmi4
Гость
 
Аватар для Kuzmi4
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ethernet AE-67

Подскажите пожалуйста последовательность проводов (кроссоверовский провод сетевой) от АЕ 67 к ПК.
 
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06495 секунды с 9 запросами