Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Интерфейсы, построение сетей

Интерфейсы, построение сетей Объединение котроллеров в сети для сбора и обработки информации

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 06.04.2009, 14:13   #21
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию CAN интерфейс

Andrew вне форума  
Старый 18.01.2013, 14:52   #22
Amigos
Гость
 
Аватар для Amigos
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: CAN интерфейс

Цитата:
Сообщение от Andrew Посмотреть сообщение
В ТЭКОН-19 и в АЕ-67 эти резисторы встроены в каждый прибор и чтобы их включить достаточно установить перемычку (джампер), которая находится рядом с клеммой CAN. Обратите внимание что эти терминаторы (перемычки) должны быть установлены только на двух крайних устройствах шины.
Здравствуйте! Скажите а есть ли какие-то правила по расстановке перемычек, если приборы соединены в звезду, а не последовательно, как пример вложил реальную схему одной станции. В ней крайние справа и слева узлы соединены именно так. Расположены эти узлы на расстоянии метра-двух друг от друга (имеется в виду связки Пар Асф. з-д, Кирп. з-д, Росси; и Бажова-Парники; Центр находится на расстоянии 100м от шкафов Парники и Бажова). Шкаф КУТ расположен на расстоянии 300м от остальных.
Вложения
Тип файла: pdf Структурн схема CAN.pdf (125.2 Кб, 34 просмотров)

Последний раз редактировалось Amigos; 18.01.2013 в 16:38.
 
Старый 22.01.2013, 13:37   #23
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Re: CAN интерфейс

Добрый день.
Схема Вашего объекта очень не тривиальна.
Скорее всего придется искать другие пути объединения разнесенных участков.
1. МГР-84 будет вносить искажения в сигнал CAN. Для такого применения данный модуль не рекомендуется.
2. Из структурной схемы объекта также непонятны расстояния между отдельными участками (даже с учетом Ваших комментариев).
3. Каковы расстояния от клеммника до "Кирп.з-д", "Асф.з-д", "Росси" ? Если 1-2м, то можно проложить кабель не звездой, а последовательно. Хотя пара лучей (но не больше!) длиной в 2м не дадут какого-либо существенного искажения сигнала.
Лучше подумать над соединением отдельных сегментов магистрали не через РС-62, а через адаптеры АИ-80 (CAN-RS-485).
Относительно расстановки терминаторов следует руководствоваться указаниями спецификации CAN. Данный согласующие элементы устанавливаются на самых удаленных точках магистрали (так же как и в RS-485).
Топология типа "звезда" стандартом не предусматривается, только "общая шина". И хотя такие реализации (звезда) иногда работают, однако имеется масса оговорок на длину лучей, скорость передачи, количество единичных нагрузок и т.д. и в общем случае НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ, стабильная работа таких систем не гарантирована.
P.S. В случае возникновения вопросов обращайтесь в отдел внедрения. Руководитель Богданов Ярослав Валерьевич.
Konst вне форума  
Старый 23.01.2013, 08:53   #24
Amigos
Гость
 
Аватар для Amigos
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: CAN интерфейс

Спасибо за развернутый ответ, Konst!
Созвонюсь с Богдановым Ярославом Валерьевичем по поводу 1) МГР-84 будет вносить искажения в сигнал CAN - почему? Стоит МГР-84-2. 2) И хотя такие реализации (звезда) иногда работают, однако имеется масса оговорок на длину лучей, скорость передачи, количество единичных нагрузок и т.д. - где об этих ограничениях можно прочесть?

Последний раз редактировалось Amigos; 23.01.2013 в 08:55.
 
Старый 29.01.2013, 08:41   #25
Pablo
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Pablo
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 26
По умолчанию Re: CAN интерфейс

Стандартом предусматривается, только топология "общая шина" с двумя терминаторами на крайних устройствах. Любые другие реализации (в т.ч. звезда) и упомянутые "оговорки" чисто эмпирические, ни в каких официальных документах не описаны. Все, что Вы делаете в отклонении от стандарта, Вы делаете "на свой страх и риск". Во избежание проблем с запуском системы в эксплуатацию, рекомендую Вам проектировать ее в соответствии со стандартом.
Pablo вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06552 секунды с 11 запросами