По умолчанию регистрация событий в контроллере ТЭКОН-17

Чтобы Тэкон-17 не регистрировал обрыв числоимпульсного датчика расхода в описании датчика нужно поставить признак 'обрыв датчика не контролируется', в этом случае режим работы датчика не влияет на время наработки. Этот момент находится в компетенции договорных отношении между поставщиком и потребителем, также как и значения максимального и минимального расходов и констант выхода за технологические границы.
Из опыта эксплуатации при установке нижних границ расхода и константы выхода за минимум, отличных от нулевых значений, при 'рваном' режиме работы сложно отличить реально потреблённое значение расхода энергоносителя и значение расхода просчитанного по заменам. Чтобы не было путаницы эти константы нужно установить нулевыми, тогда будет фиксироваться реально потреблённый расход энергоносителя.
Так же возможен организационный метод решения вопроса, приглашать на каждое открытие и закрытие системы представителя поставщика и составлять соответствующие акты, с опломбированием вводных задвижек.
ZAV вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Регистратор РИ-97 Voves Контроллеры ТЭКОН 2 07.07.2011 12:45
Проблема ТЭКОН-17 настройка и подключение конфигуривание alex Контроллеры ТЭКОН 3 26.04.2010 08:49


Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.8
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06159 секунды с 11 запросами