Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Интерфейсы, построение сетей

Интерфейсы, построение сетей Объединение котроллеров в сети для сбора и обработки информации

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 07.05.2024, 15:36   #1
Инженер КИПиА
Новичок
 
Аватар для Инженер КИПиА
 
Адрес: Россия
Сообщений: 3
По умолчанию ТЭКОН19-УСП178-СП307

Здравствуйте. Поставлена задача выводить параметры с ТЭКОН19 на панель оператора СП307 ф. ОВЕН по сети Ethernet. Для связи двух приборов поставил УСП-178. Настроил УСП-178, провел тест через программу – работает. Запрограммировал СП307. Но вот данные получить не могу – на панели пишет 0. Проверил связь панели на другом оборудованием (ф. ОВЕН) данные считываются. В общем проблема такая: не могу считать данные с ТЭКОН19 на панель СП307 через УСП-178. По отдельности все работает. Может есть какой-нибудь нюанс? Имеется у кого-нибудь опыт связи приборов ОВЕН и КРЕЙТ по Modbus TCP?
Инженер КИПиА вне форума  
Старый 08.05.2024, 14:10   #2
Yaric
Модератор
 
Аватар для Yaric
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 122
По умолчанию Re: ТЭКОН19-УСП178-СП307

Попробуйте считать параметры с помощью программы Modbus Poll.
Yaric вне форума  
Старый 22.05.2024, 11:21   #3
Инженер КИПиА
Новичок
 
Аватар для Инженер КИПиА
 
Адрес: Россия
Сообщений: 3
По умолчанию Re: ТЭКОН19-УСП178-СП307

Добрый день. Подключался Modbus Poll - данные считываются. Конфигуратор УСП178 в режиме "Тест связи" тоже считывает данные. Может быть проблема в адресации? У КРЕЙТ регистр 40001 (Порядок от младшего к старшему, float 32).
Инженер КИПиА вне форума  
Старый 22.05.2024, 16:40   #4
Инженер КИПиА
Новичок
 
Аватар для Инженер КИПиА
 
Адрес: Россия
Сообщений: 3
По умолчанию Re: ТЭКОН19-УСП178-СП307

Разобрался. В настройках УСП178, в окне регистров нужно поставить галочку - попарная перестановка байт. В панели СП: в настройках элемента "Цифровой дисплей" в адресе регистра выбирать область 3х или 4х и далее (например) писать не весь адрес 40001 или 40002, а писать 0 или 2.

Добавлено через 8 минут

Опечатка не 40002, а 40003.
Инженер КИПиА вне форума  
Старый 13.06.2024, 14:01   #5
Yaric
Модератор
 
Аватар для Yaric
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 122
По умолчанию Re: ТЭКОН19-УСП178-СП307

Так и есть. Программа настройки УСП Вам это подсказывает.
Yaric вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06236 секунды с 12 запросами