ТЭКОН19-УСП178-СП307
Здравствуйте. Поставлена задача выводить параметры с ТЭКОН19 на панель оператора СП307 ф. ОВЕН по сети Ethernet. Для связи двух приборов поставил УСП-178. Настроил УСП-178, провел тест через программу – работает. Запрограммировал СП307. Но вот данные получить не могу – на панели пишет 0. Проверил связь панели на другом оборудованием (ф. ОВЕН) данные считываются. В общем проблема такая: не могу считать данные с ТЭКОН19 на панель СП307 через УСП-178. По отдельности все работает. Может есть какой-нибудь нюанс? Имеется у кого-нибудь опыт связи приборов ОВЕН и КРЕЙТ по Modbus TCP?
|
Re: ТЭКОН19-УСП178-СП307
Попробуйте считать параметры с помощью программы Modbus Poll.
|
Re: ТЭКОН19-УСП178-СП307
Добрый день. Подключался Modbus Poll - данные считываются. Конфигуратор УСП178 в режиме "Тест связи" тоже считывает данные. Может быть проблема в адресации? У КРЕЙТ регистр 40001 (Порядок от младшего к старшему, float 32).
|
Re: ТЭКОН19-УСП178-СП307
Разобрался. В настройках УСП178, в окне регистров нужно поставить галочку - попарная перестановка байт. В панели СП: в настройках элемента "Цифровой дисплей" в адресе регистра выбирать область 3х или 4х и далее (например) писать не весь адрес 40001 или 40002, а писать 0 или 2.
Добавлено через 8 минут Опечатка не 40002, а 40003. |
Re: ТЭКОН19-УСП178-СП307
Так и есть. Программа настройки УСП Вам это подсказывает.
https://i123.fastpic.org/thumb/2024/...3e59e0ba9.jpeg |