Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Программное Обеспечение

Программное Обеспечение вопросы связанные с ПО

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 08.09.2022, 14:19   #11
Дмитрий
Администратор
 
Аватар для Дмитрий
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 90
По умолчанию Re: Остановка OPC сервера Natali

При каждом запросе параметра он будет пытаться подключиться к контроллеру. Если перебои в связи кратковременные то на стабильность опроса это не сильно влияет.
Дмитрий вне форума  
Старый 08.09.2022, 15:22   #12
Андрей
Новичок
 
Аватар для Андрей
 
Адрес: Россия, Отрадный
Сообщений: 7
По умолчанию Re: Остановка OPC сервера Natali

То есть, если кабель в порядке (его сменили полностью, проблема не исчезла) и, если после сбоя сервер моментально перезапускается вручную и начинает работать, то проблема находится либо в вашем OPC- сервере, либо в ваших приборах, вывод верный (Поправьте, если не так)?

Разве приложенные логи ничего не дают? В скриншоте и в логах, которые я прикладывал, есть же какие-то кода групп/ошибок, волшебства ведь не бывает, что ничего никуда не записывается, просто перестает работать и все тут. На втором скриншоте сам сервер после сбоя. Какое по итогу решение данной проблемы?

Не поймите меня неправильно, но мы общаемся уже 4 день без какого-либо результата и конкретики, а мониторинг тем временем простаивает, от чего легче не становится.
Изображения
Тип файла: png изображение_2022-09-08_141300322.png (180.7 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg изображение_2022-09-08_141627715.jpg (73.9 Кб, 2 просмотров)
Андрей вне форума  
Старый 09.09.2022, 08:25   #13
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Остановка OPC сервера Natali

Цитата:
Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
То есть, если кабель в порядке (его сменили полностью, проблема не исчезла) и, если после сбоя сервер моментально перезапускается вручную и начинает работать, то проблема находится либо в вашем OPC- сервере, либо в ваших приборах, вывод верный (Поправьте, если не так)?
Здравствуйте.
Сервер не перезапускается, сервер продолжает работу, если "кратковременно" пропала связь с прибором. Он посылает запросы, и ждет ответа.
Проблем с работой нашего оборудованием и ПО быть не должно, так как все оно работает на многих объектах на протяжении десятка лет.
Необходимо смотреть настройки операционной системы и сопутствующего ПО. Если у Вас на протяжении длительного времени все работало, а потом в один момент перестало, возможно все таки причина в настройках системы.
Цитата:
Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
Разве приложенные логи ничего не дают? В скриншоте и в логах, которые я прикладывал, есть же какие-то кода групп/ошибок, волшебства ведь не бывает, что ничего никуда не записывается, просто перестает работать и все тут.
По логам видно, что связь теряется. Из-за чего это происходит не указывается (каким ПО вызван сбой, физически или программно)
Цитата:
Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
На втором скриншоте сам сервер после сбоя. Какое по итогу решение данной проблемы?
Установите ОРС-сервер на другой ПК (ноутбук например). Что бы можно было исключить влияние текущей ОС с ее настройками (возможно какой-то драйвер "слетел").
Цитата:
Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
Не поймите меня неправильно, но мы общаемся уже 4 день без какого-либо результата и конкретики, а мониторинг тем временем простаивает, от чего легче не становится.
Результат есть. Мы поэтапно исключаем те или иные варианты. В виду того, что с подобными"сбоями" ранее никто из наших клиентов не обращался и нам не удается смоделировать у себя описанную Вами ситуацию (все работает).
Описанная Вами система самая простая из возможных. Контроллер ТЭКОН-19 по шине Can подключен к контроллеру К-104 Ethernet далее напрямую патч-корд подключен в ПК (без свитчей, напрямую). Какую операционную систему используете, устанавливались/обновлялись антивирусы, устанавливали ли в последнее время вспомогательное ПО?
operation вне форума  
Закрытая тема

Метки
opc, лицензия


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема После проведения поверки на проливной установки появился небаланс Денисов Датчики, первичные преобразователи 1 25.10.2021 15:18
Нет ответа от контроллера ТЭКОН 19 в сервере опроса Ethernet kurenkov88 Программное Обеспечение 5 11.01.2019 14:23
Вопрос Порядок установки программного комплекса ИСКРа Alex Программное Обеспечение 1 30.07.2018 11:52
Вопрос Установка Тэкон-19Б в квартире sum Контроллеры ТЭКОН 3 11.11.2013 16:16


Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot